一个双电源切换装置出现的问题
lixiaoxin1983
2007年01月23日 20:06:38
只看楼主

我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电现在不知道怎么过,望高手支招

我在参与锅炉调试关于双电源切换装置有以下问题:
在低压母线进线段设置双电源切换装置,下面比较重要的负荷有送风机(200kW)和火检风机等负荷,要求在电源切换的过程中能够保证送风机不掉电,即要求送风机在此过程中能自启动,但是今天问了装置的厂家,厂家称该装置的最短切换时间为1.2s,但是要保证送风机的自启动最多不能超过1s的时间,否则的话肯定掉,另外需说明的是控制电源为UPS电源供电
现在不知道怎么过,望高手支招
免费打赏
lilin1017@co163
2007年01月24日 11:06:32
2楼
有一种专门给化工炼油企业提供的接触器,具有抗晃电功能,延时时间2秒,可以使用。
回复
55天拿下监理
2007年01月24日 16:03:47
3楼
如果风机控制回路用的接触器电源取自UPS,那主回路失电的时间长一点也没关系,上电电机就自启动了,
回复
awaywang
2007年01月25日 09:04:41
4楼
你们的选型有问题,市面上有能够满足你们时间要求的ATS的。估计你们用的是带机械连轴互锁的ATS吧?切换时间肯定是比较慢的~~~~。
回复
lixiaoxin1983
2007年01月25日 16:08:26
5楼
是不是用了UPS电源后就肯定能自启动了,那就不受时间的限制了吗
回复