12楼
其实消火栓箱的位置很灵活的嘛,如果作为设计者,应该不会放到防火墙上的。
但在施工中被调到防火墙上,我觉得4楼的说法可行。
回复
13楼
这样是可以的,不过这种情况是很少.多部分消防栓放在装饰墙中!
专业设计网http://www.buliwoo.com
回复
14楼
可以的,国标图籍关于消防设备安装的那本上有关消火栓安装与防火墙时,墙洞背侧砖墙预留不小于120mm,混凝土墙不小于100mm。
回复
15楼
我们这里建筑不让嵌墙的,因为:建规
7.1.5 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。其它管道不宜穿过防火墙,当必须穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实;当管道为难燃及可燃材质时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
防火墙内不应设置排气道。
因为消火栓箱不是门窗,嵌墙后防火墙厚度减少,防火时间就不对了。
回复
16楼
不同耐火极限的防火墙有不同的最小厚度。消火栓箱在防火墙上是否能暗装应分两方面来看,如果暗装开洞后墙体厚度仍能满足墙体最小耐火厚度,则允许,否则不允许或只允许半明装。
回复
17楼
应该不可以吧
回复
18楼
不能,防火墙上不能开设门窗洞口
回复
19楼
可以的,但有具体安装方法,详见国标图籍
回复
20楼
谢谢指点,我已经查阅了,图籍确实有讲过,不过你讲的有点错误,应该是"消火栓暗装于防火墙时,墙洞背侧砖墙预留厚度不小于120mm,混凝土墙也不小于120mm."
回复
21楼
我同意该观点。主要要保证防火墙的耐火
回复