消防箱能暗装在防火墙上吗
qwer2050
qwer2050 Lv.3
2007年01月23日 19:02:04
只看楼主

消防箱能暗装在防火墙上吗

消防箱能暗装在防火墙上吗
免费打赏
alian226
2007年01月23日 19:05:37
2楼
楼主观察的很仔细,不过一般很少看到
回复
xhg-xu
2007年01月23日 19:05:51
3楼
我认为不可以的.
只能明设.
回复
fdx2112
2007年01月23日 19:15:04
4楼
应当可以,我们在工程中通常土建预留,箱体安装好在进行封堵,封堵的材料要达到相应的防火标准.
回复
gpechj02
2007年01月23日 20:18:49
5楼
背面做耐火处理
回复
yanglan
2007年01月23日 20:38:09
6楼
最好不要这样做,挺不方便的,虽然规范上没有明确
回复
lookfish1982
2007年01月23日 20:41:39
7楼
我们这得消防大队不许这样做,一般都会提出修改意见。建议最好不要去做,明装好了
回复
hahayu00
2007年01月24日 08:27:11
8楼
如果墙体本来就不厚,暗装的话会影响防火分区的防火性能,所以在有条件的情况下一般都要求明装。
回复
yaviscz
2007年01月24日 09:50:08
9楼
消火栓不能暗装在防火墙上

<建规>7.1.5 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。

按图集05SS904<民用建筑工程设计常见问题分析及图示>4-18页



回复
lushuier
2007年01月24日 12:52:56
10楼
如果墙体本来就不厚,暗装的话会影响防火分区的防火性能,所以在有条件的情况下一般都要求明装。
回复
蓝冰有个仔
2007年01月24日 13:12:05
11楼
干吗非得防在防火墙处,即使放在那里,局部地区也可以明装啊。
最好不要去触动规范的东西。
回复

相关推荐

APP内打开