2楼
楼主观察的很仔细,不过一般很少看到
回复
3楼
我认为不可以的.
只能明设.
回复
4楼
应当可以,我们在工程中通常土建预留,箱体安装好在进行封堵,封堵的材料要达到相应的防火标准.
回复
5楼
背面做耐火处理
回复
6楼
最好不要这样做,挺不方便的,虽然规范上没有明确
回复
7楼
我们这得消防大队不许这样做,一般都会提出修改意见。建议最好不要去做,明装好了
回复
8楼
如果墙体本来就不厚,暗装的话会影响防火分区的防火性能,所以在有条件的情况下一般都要求明装。
回复
9楼
消火栓不能暗装在防火墙上
<建规>7.1.5 防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的甲级防火门窗。
按图集05SS904<民用建筑工程设计常见问题分析及图示>4-18页
回复
10楼
如果墙体本来就不厚,暗装的话会影响防火分区的防火性能,所以在有条件的情况下一般都要求明装。
回复
11楼
干吗非得防在防火墙处,即使放在那里,局部地区也可以明装啊。
最好不要去触动规范的东西。
回复