该项目地区的地质以花岗岩、变质岩结构为主,储水性能差,开发利用土壤能源存在一定困难。 空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证使用区域的正常使用。空调方案基础数据空调冷(热)负荷面积指标及总冷(热)负荷功能类型 建筑面积(m2) 冷负荷指标(w/m2) 热负荷指标(w/m2) 备注 办公 1000 80 60 节能建筑
该项目地区的地质以花岗岩、变质岩结构为主,储水性能差,开发利用土壤能源存在一定困难。
空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证使用区域的正常使用。
空调方案基础数据
空调冷(热)负荷面积指标及总冷(热)负荷
功能类型
建筑面积(m2)
冷负荷指标(w/m2)
热负荷指标(w/m2)
备注
办公
1000
80
60
节能建筑
客房
1000
80
60
节能建筑
宴会厅
5000
200
100
节能建筑
其他
3000
60
40
节能建筑
总计
10000m2
1340KW
740KW
工程概算
客厅(客房):负荷考虑为100W/㎡ 末端采用风机盘管装修以局部吊顶为主,
气流组织以侧送上回为主
末端及安装概算费用为95元/㎡(建筑面积)
办公区楼:负荷考虑为120W/㎡ 个别地区为150 W/㎡
末端采用风机盘管为主,吊柜为辅
装修以全吊顶和局部吊顶相结合,气流组织以上送上回、侧送上回相结合
末端及安装概算费用为 115元/㎡
公建:负荷考虑为150W/㎡ 末端采用风机盘管和吊柜相结合的形式
装修以全吊顶为主,气流组织以上送上回为主
末端及安装概算费用为135元/㎡
根据该项目耗冷量,末端设备按建筑面积120w/m2估算,
18000m2×115元/m2=2070000(万元)
空调设备总投资估算:450万元,每平米造价250元。
附该项目效果图
2楼
青岛久远的工程方案-供大家评论!
找了一家青岛本地的厂家做的方案,他们也是刚刚开始做海水源项目。没有考察过,这里贴出只是给大家参考与评论。 对于久远公司不做任何评论。
青岛久远的工程方案
空调冷热源设计方案
1、冷热源设计:
本建筑空调系统冷热源考虑到目前建筑物所处的地理位置位于沿海地段,因此可利用海水作为水源热泵空调系统的低位热源。该工程根据建筑对冷热量的需求特点,特别选用海水源热泵中央空调系统为建筑供冷、供热。
根据本工程负荷特性及青岛的气候特点,同时考虑到本工程的使用性质,确定系统的配置。所以本设计方案选用海水源热泵,夏季,海水源热泵用海水作为冷却水,将室内热量转移到海洋中,达到室内制冷的效果;冬季,海水源热泵以海水为低位热源,提取海水中的热量,再将其转化提升后送入室内采暖。
2、海水热泵方案:吸海水过虑口→海水管道→海水泵→旋流除沙及过滤海藻→海水源热泵机组→使用水加热或制冷后,经水泵送至末端设备使用。
三、设计方案
1、海水温度:青岛冬季海水最低表层温度在2.6℃以上,深度10m的海水温度比表层水温高约0.4℃,适合直接取用海水热泵机组进行制热;
2、海水管路长度:平滩海域,离海岸150~400m,海水深度能低于最低潮位线下3~10m即能满足取水需要。
3、冷热量估算:(节能型建筑)
该项目需要的总冷量 〉总热量需要,我们以总冷量需要计算:
商用部分:14000m2×70%=9800m2 (使用面积)
其中使用面积的约60% 5880m2为餐厅区域,5880m2×220w=1293.6kw
其它区域:3920m2×60w=235.2kw
办公部分:60w/m2
客房部分:40w/m2;
办公及客房:4000m2×70%=2800m2 (使用面积)
按平均50w/m2冷量设计,2800m2×50w=140kw;
总冷量:1293.6kw + 235.2kw + 140kw =1668.8kw
如按90%同时使用率:1668.8kw×90%=1501.92kw总冷量即能满足要求;
四、空调设备总投资预算
1、机组选用:HSR-78M25模块式海水热泵机组
数量20台,20台×78kw=1560kw (空调用)
供热水用:预计用4台
总金额:24×10.8=259.2(万元)
2、海水泵及取海水管道、过滤:双吸水管路,最大480m3/h海水流量,海水泵4台,每2台并联使用,按海水需用量自动控制运行,海水人口粗过滤,水泵出口除沙及藻类过滤,分支管道、阀门、活节接至热泵机组。
总金额约:18~22万元
3、末端采用风机盘管概算
参考资料
住宅:负荷考虑为100W/㎡ 末端采用风机盘管装修以局部吊顶为主,
气流组织以侧送上回为主
末端及安装概算费用为80元/㎡(建筑面积)
办公楼:负荷考虑为120W/㎡ 末端采用风机盘管为主,吊柜为辅
装修以全吊顶和局部吊顶相结合,气流组织以上送上回、侧送上回相结合
末端及安装概算费用为 95元/㎡
公建:负荷考虑为150W/㎡ 末端采用风机盘管和吊柜相结合的形式
装修以全吊顶为主,气流组织以上送上回为主
末端及安装概算费用为120元/㎡
根据该项目耗冷量,末端设备按建筑面积120w/m2估算,
18000m2×95元/m2=171(万元)