设备管线穿梁开洞的极限?
jkhz.110
jkhz.110 Lv.2
2007年01月23日 14:48:49
只看楼主

水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以. 但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了. 我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们.


水专业走管在卫生间部分经常要穿梁.按构造手册上,洞口直径小于一定值(多少值忘了,手册现在不在手边)的管线可不做处理,大于一定值,在洞口配筋加强也可以.

但是,这些都只是对单根管线,单个洞口而言.如果有多根管线从梁中穿过又如何呢?现在有一根梁在卫生间里,甲方为了下层不露梁,缩小降板范围,结果是有6根设备管线要穿梁的1米长的一个区段(甚至更短的梁段).个人感觉都成了马蜂窝了.
我对甲方说,穿两三根管线还可以接受.甲方问我最多能穿多少,要我给出个理论依据说服他们.

我真还不知道最多能穿多少管线,以前只是按单位通常做法,允许穿一两根.想请问一下,设备管线穿梁开洞的极限?梁截面与开洞大小,数目的关系如何?
开洞后,梁的承载力和整体性降低了多少?大家是否研究过?

请大家指教,谢谢!
免费打赏
zhichitianya222
2007年01月25日 11:37:44
2楼
同疑
回复
hzp45670
2007年01月25日 13:22:52
3楼
顶起,有的甚至都不和结构商量,施工自己就插管。
有个工程施工单位自己就连续在梁端位置垂直插了40直径的PVC管(梁跨方向连续放了3个PVC管),已浇好才美其名曰叫我们去验筋。不是横穿是竖穿,看到那梁就心疼(250梁变成200左右,且3个PVC管那地方根本就不可能放梁箍),应该没有做什么洞口加强筋。
施工的说管道要暗铺只有穿梁,他们以前工程也做过还比现在的孔大。
大家有什么想法,请大家指教,谢谢!
回复
luhecun2008
2007年01月25日 16:54:10
4楼
顶起,我也想知道。我碰到过350宽梁上穿一排直径80的管,共8根,施工单位自己就穿上了,混凝土都浇完,也没有办法!!有时候墙上的控制箱要穿管实在没有办法,不知各位有什么高招
回复
xingzm_nora
2007年01月26日 10:22:08
5楼
1。位置:梁跨中1/3区间,梁高中部1/3范围。
2。大小:洞高<1/3梁高,洞宽<梁高。
3。多个洞口设置时除满足1,2条外尚应满足洞距不小于2.5倍梁高。
4。计算:洞上下内力按偏压和偏拉计算。
5。一般的小洞(100左右),预留套管后只需构造加强即可。
回复
ljc0824
2007年01月26日 10:46:15
6楼
我的想法是尽量不要开洞,那样不好!!!!!!!!!!!!!!!
回复
dengken2007
2007年03月03日 00:37:51
7楼


请教,3。多个洞口设置时除满足1,2条外尚应满足洞距不小于2.5倍梁高。
这个2.5h的依据是什么?

如何计算?
回复
sumingyu
2008年11月27日 20:48:02
8楼
对于混凝土梁开洞范围问题,本人近期正在做这方面的研究,如有兴趣可致电15120037646,苏老师。现在的规范对开洞范围没有具体的限制!但对开洞位置应尽量靠近中部,因为中部的剪力小,两端剪力大。其实开洞对梁变形的影响很小,主要是应力集中,如果洞口很大,应该粘贴钢板或碳纤维布补强!
如果是梁的改造,开洞时尽量避开两侧的斜筋!
回复
hqx0820
2008年11月28日 15:31:15
9楼
如果梁截面比较高,开几个管洞是没什么的,加的箍筋就好了,其实梁开洞,就像局部形成小桁架
回复

相关推荐

APP内打开