【请教】真空开关送电三次跳三次,相隔约1h多
gwje
gwje Lv.4
2012年08月08日 16:01:57
来自于继电保护
只看楼主

今日“海葵”台风登入,接到通知,赶往客户所在地,发现老是跳真空开关,查综保显示是“过流保护”,送电三次跳三次,每次跳闸都要相隔1小时多,开始以为是高压电缆和变压器不好所致,后来想想假如坏了,送电是马上送不上的。第三次送电后已经快中午了,然后去就餐了,在饭店用餐时饭店的地方可能跟他们是同一条10KV线,突然日光灯暗了一会儿,我马上电话去他们公司,说跳闸了。两个出现柜,一个1250kva真空开关跳闸了,还有500KVA真空开关没有跳,跳了低压的总开关。

其实 第三次送电,我把过流参数从原来的3.7A ,已调到4.5A,互感器变比30,1250kva额定电流只有72.6A,过20分钟就跳闸又到他们公司,开始以为低压单相接地引起过流,后来排除了,再送电,负荷送一半,过半小时不跳闸,再送另一半,大约一小时没有跳闸了。
我想可能外线电压低,他们又用足负荷,电流突然高了,引起综保跳闸。不知道大家怎么看。
免费打赏
cz13306196492
2012年08月09日 09:08:52
2楼
先抢个沙发!
1250的变压器电流3.7A应该可以了,估计是用户负荷太大导致的
回复
ccj8989
2012年08月09日 09:40:43
3楼
很可能就是,
线路或金属屋等的感应过电压,如果是高低系统有防雷装置的话,就会\在一定条件下跳闸的,
回复
淮岸听风
2012年08月09日 09:42:21
4楼
真空开关的参数怎么是用KVA表示?是不是变压器的容量?楼主可以把一次系统图贴出来,这样容易分析些。
台风来了,造成楼主所管辖处负荷增大,是否是由于台风造成了别处的线路跳闸,而楼主所供电源与跳闸点所带负荷有并列运行(高压侧或低压侧),从而造成楼主处电源开关有较大穿越功率经过,造成过流。
不建议将开关的过流定值再调大,建议检查下是否有并列运行点,可开环运行或断开不重要的回路。
回复
zhaoguodongq
2012年08月09日 10:05:09
5楼
真空开关的参数怎么是用KVA表示?是不是变压器的容量?楼主可以把一次系统图贴出来,这样容易分析些。
回复
djjgz520
2012年08月09日 11:13:45
6楼
线路或金属屋等的感应过电压,如果是高低系统有防雷装置的话,就会\在一定条件下跳闸的
回复
hrite
2012年08月09日 11:16:44
7楼
KVA是视在功率,楼主说的是不是变压器?
回复
hzongbingh
2012年08月09日 11:27:42
8楼
是架空线路不?
回复
xiao09xiao
2012年08月09日 12:35:58
9楼
台风致使供电(高压)端电网电压不稳定而影响到变压后的低压负载端的电流变化,所以跳闸了~~
回复
vbn
2012年08月09日 12:38:41
10楼
难道是台风引起的?
回复
sang9988
2012年08月09日 20:53:29
11楼
路过学习了....