有关配电柜中联络开关的问题
lm888
lm888 Lv.7
2007年01月23日 10:56:32
只看楼主

有关配电柜中联络开关的问题:不知为什么设计说明中总要说:单母线分段制中,联络开关不能和主开关都闭合,是怕两台变压器并联运行吗?

有关配电柜中联络开关的问题:不知为什么设计说明中总要说:单母线分段制中,联络开关不能和主开关都闭合,是怕两台变压器并联运行吗?
ccc678
2007年01月23日 11:35:25
2楼
就是这个意思.
回复
lxnsx
2007年01月23日 11:43:14
3楼
是的 联络开关不能和主开关都闭合
只闭合主开关
回复
best21
2007年01月24日 10:20:31
4楼
它们之间是需要联锁的
回复
zhujian8010
2007年01月24日 17:29:39
5楼
柜子厂家都考虑好了,知道"三锁两钥匙"吗?
回复
hys_nc
2007年01月24日 23:33:40
6楼
呵呵,常规做法了!
回复
lm888
2007年01月25日 08:20:19
7楼
谢谢楼上几位,但三锁两钥匙是指?请帮我解释一下,我做的都是小工程
回复
lxp502
2007年01月25日 09:23:05
8楼
三锁二钥匙就是把这把钥匙插在哪台开关上就可以操作哪台开关,保证了三台不能同时操作,一般用于控制隔离开关,断路器一般采用电气联锁。
回复