关于无梁楼盖净空问题
yezhiqiu5460
2012年08月08日 11:09:15
只看楼主

地下室做无梁空心楼盖,规范要求主楼嵌固端相关范围约2~3跨要采用梁板结构。如果要满足规范这条,那主楼相关范围内的梁底净空决定层高取值,那无梁楼盖节约的层高就无意义了,请问你们做在地下室做空心楼板如何去解决这个技术问题?市场上有些厂家技术员提出主楼范围也做无梁楼盖,认为设置暗梁即可。该观点我不认可(该暗梁跟我们常规主次梁意义不同)

地下室做无梁空心楼盖,规范要求主楼嵌固端相关范围约2~3跨要采用梁板结构。如果要满足规范这条,那主楼相关范围内的梁底净空决定层高取值,那无梁楼盖节约的层高就无意义了,请问你们做在地下室做空心楼板如何去解决这个技术问题?
市场上有些厂家技术员提出主楼范围也做无梁楼盖,认为设置暗梁即可。该观点我不认可(该暗梁跟我们常规主次梁意义不同)
免费打赏
qiangxuyuang
2012年08月11日 16:08:56
12楼
如果0.000作为上部结构的嵌固,根据规范势必会存在梁影响净高,我还是建议采用梁板式。如果存在地下二层车库,此时可采用无梁楼盖,空心实心都可以。
回复
潇洒一支烟
2012年08月11日 17:55:58
13楼
都是这么复杂
回复
poormanlee
2012年08月11日 21:27:15
14楼
空心板确实不是什么好技术 我们院原来有个结构收了别人一些钱 在一个公建用了空心板
结果漏水啊什么的 一塌糊涂 被骂得半死
回复
倚楼听风雨
2012年08月11日 22:59:15
15楼
无梁楼板的作用并不仅仅只是增加了一点净高,一般的地下室柱顶托板相对与框架梁增加的净高基本上起到的作用可以忽略不计~ 个人感觉主要还是因为顶板造型很美观并且易于施工~

[ 本帖最后由 yuheno 于 2012-8-11 23:02 编辑 ]
回复
lyg0476533
2012年08月12日 09:09:10
16楼
个人认为适应不了
回复
miaotian001
2012年08月12日 09:31:31
17楼
现浇空心楼盖有技术要求,要能用梁式,有一定的施工难度。
回复
wujun14hao
2012年08月12日 12:44:02
18楼

无梁楼盖可以减少地下开挖深度,减少周围挡土墙的土压力啊从而少配筋
回复
ldf200296
2012年08月12日 15:36:03
19楼
不是很董
学习 学习
回复
morphia
2012年08月12日 16:33:00
20楼
嵌固端选在地板,有条件的话,可解决上述问题;楼主
回复
zeng_lingxu
2012年08月12日 18:23:15
21楼
bucuod jielun
回复

相关推荐

APP内打开