这个建筑物有必要设自动报警系统吗?
lzw2008
lzw2008 Lv.3
2007年01月22日 23:04:20
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个三层小楼,单层面积为500M2左右,地上一二层为小区商店,地下层为小区换热站,通风专业在地下层设了消防送风、排烟系统,查《建规》及自动报警设计规范等均找不到需要设计火灾自动报警系统的要求,如果不设报警及联动系统送风、排烟系统手动控制满足要求吗?我个人认为这么小规模的建筑物实在没有设置的必要,请大家指点,谢谢

有一个三层小楼,单层面积为500M2左右,地上一二层为小区商店,地下层为小区换热站,通风专业在地下层设了消防送风、排烟系统,查《建规》及自动报警设计规范等均找不到需要设计火灾自动报警系统的要求,如果不设报警及联动系统送风、排烟系统手动控制满足要求吗?我个人认为这么小规模的建筑物实在没有设置的必要,请大家指点,谢谢
免费打赏
lldmm
2007年01月23日 11:31:25
2楼
同意楼主做法。
回复
lzw2008
2007年04月17日 09:11:13
3楼


如果地下换热站旁相邻房间又加了小区配电室、消防水泵房,那么需要设报警系统吗?查《火规》系统保护对象分级表找不到这种地下设备房的保护等级,是否也不需要设自报?个人认为只把信号二总线及联动线引入消防水泵房的消火栓泵、喷淋泵控制柜即可。
回复