建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中3.25条提出,对于由永久荷载效应控制的组合,应取1.35,究竟永久荷载与可变荷载的比例关系达到了多少,应取1.35。
建筑结构荷载规范(GB50009-2001)中3.25条提出,对于由永久荷载效应控制的组合,应取1.35,究竟永久荷载与可变荷载的比例关系达到了多少,应取1.35。
2楼
多谢指教,不过请提供依据
回复
3楼
就用2楼的公式代一下就出来了啊
回复
4楼
从网上找到的,请大家提提意见
荷载分项系数的取值问题
1.2恒+1.4活
1.35恒+0.7*1.4活
抗浮验算时取0.9
砌体抗浮取0.8
1.35G+0.7*1.4Q>1.2G+1.4Q
G/Q>2.8
所以当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q
否则,取1.2G+1.4Q
对一般结构来说,1.楼板可取1.2G+1.4Q
2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q
5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q
回复