机器要求用的电是为3项4线,我只能提供3线3相制
zqsgy
zqsgy Lv.2
2007年01月22日 19:00:11
来自于制冷技术
只看楼主

我安装了两套10匹一拖二的三菱重工海尔的机器.机器要求的电源为3项4线制的电源.因为该场地只能提供3线3相制的电源,故机器无法启动.希望高手指点.

我安装了两套10匹一拖二的三菱重工海尔的机器.机器要求的电源为3项4线制的电源.因为该场地只能提供3线3相制的电源,故机器无法启动.希望高手指点.
免费打赏
kingvlee
2007年01月22日 19:06:31
2楼
不会吧?你的场地连照明电都没有吗?
回复
shandian2298
2007年01月23日 10:04:24
3楼
任何场地的总供电都有零线,即便你的空调配电柜没有接零线,你可以接在照明电路的零线上,要求照明电路的总零线要粗一点。
回复
北冰洋
2007年01月23日 11:29:29
4楼

民用电380V是两火线间电压,220V是火线与零线间电压。380V直接变压变出来的220V与火线与零线间的220V电性质一样吗?可以通用吗?这个不太明白,请教一下。
回复
荣昌制冷
2007年01月23日 11:51:17
5楼

说得对!
回复
buhouhui
2007年01月23日 20:33:21
6楼
我觉得还是3楼说的对,最少机器上有有的项须板上是要零线的,你那样变的怎么可以控制着个了
回复
li452328817
2007年01月24日 13:17:15
7楼
如果只要能用即可,楼上几位大侠的办法都可以考虑。假如该用户的配电系统使用了漏电保护开关,则只有4楼比德如玉的方法可以使用,因为插座和空调一般都是分开来的,零线乱接会引起误动作。
我还是强烈建议楼主:不要怕麻烦,另外走两根电线,(费用可以和用户协商的)。不管怎么说,毕竟是安全第一!设备运行可靠第一!
回复
yjig
2007年01月24日 18:31:30
8楼

说的对!
回复
yangdongfu
2007年01月24日 20:52:57
9楼
个人觉得还是拉根零线方便些
成本也低些啊
回复
北冰洋
2007年01月25日 09:29:51
10楼

同感,毕竟术业有专攻,让这帮搞制冷的把这个问题说得很专业确实也不容易。
回复
li452328817
2007年01月25日 22:04:56
11楼
我是个顽固分子,还是坚持自己的说法。
楼主一直没有露面,就请斑竹代劳-----将本帖转过去看看?我想楼主应该也会赞成的。
回复

相关推荐