单井回灌的水源热泵方案可行吗?
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2007年01月22日 16:23:25
来自于热泵工程
只看楼主

最近碰到个宾馆的客户,他那里有一口直径:3m,深6m+的水井,他想以此做为冷热源,装个水源热泵,不知道是否可行!?另外水井的这点深度够吗?主机冷量约 130kw。

最近碰到个宾馆的客户,他那里有一口直径:3m,深6m+的水井,

他想以此做为冷热源,装个水源热泵,不知道是否可行!?另外水井的这点深度够吗?

主机冷量约 130kw。

免费打赏
mhsn1979
2007年01月23日 21:20:33
2楼
UP
帮忙看看呀
回复
mhsn1979
2007年01月25日 13:18:29
3楼
怎么没人发表下高论呀
回复
didu
2007年01月25日 14:20:54
4楼
不行。水井就是水井。地下12-15米以下的温度才常年恒定
回复
mhsn1979
2007年01月26日 08:41:00
5楼
这样啊!
回复
zhengshg1979
2007年01月29日 15:30:51
6楼
而且也没有回灌井啊,就一口井怎么能做成水源热泵,是吧,有些时候甲方确实是想法挺多的
回复
disapear820
2007年01月29日 22:17:28
7楼


1、确定此水井的出水量是否满足机组需求
2、确定井水温度是否在机组允许范围之内
3、进出水用一口井是不行的,进出水温度会干扰,不会有效果;你可以令挖一口井回水
回复
xing_air
2007年01月30日 09:55:51
8楼
单井回灌在技术上是可行的
但针对这个项目来说200立方水是不能够满足连续换热的。
另外7楼说的问题都是可以计算的。一般井水的温度都能满足大部分厂家的机组。
回复
mhsn1979
2007年01月30日 12:58:09
9楼


挖口一样的估计没问题,但要挖4楼所说的12-15米以下的深井,那可能比较困难了。
另外,既然有回灌的话,那我想流量应该不存在问题了,温度的话业主曾测过,冬天也有12、3度以上。
回复
mhsn1979
2007年02月06日 08:59:53
10楼
回复
gdkongtiao
2007年02月07日 16:10:15
11楼
不能单井回灌,必须回灌到同层
回复

相关推荐

APP内打开