单井回灌的水源热泵方案可行吗?
mhsn1979
mhsn1979 Lv.3
2007年01月22日 16:23:25
来自于热泵工程
只看楼主

最近碰到个宾馆的客户,他那里有一口直径:3m,深6m+的水井,他想以此做为冷热源,装个水源热泵,不知道是否可行!?另外水井的这点深度够吗?主机冷量约 130kw。

最近碰到个宾馆的客户,他那里有一口直径:3m,深6m+的水井,

他想以此做为冷热源,装个水源热泵,不知道是否可行!?另外水井的这点深度够吗?

主机冷量约 130kw。

免费打赏
mhsn1979
2007年02月07日 16:47:31
12楼

回灌到同层 是什么意思?
回复
tandan1984
2007年02月10日 16:17:46
13楼
130KW的冷量,地下水温差以8度算,需要18m3/h的水量,但你只有一口回灌井,回灌井的回灌量只有抽水量的60-75%左右,按70%来计算,要把抽上来的水完全回灌到井里去,意味着你的井出水量要25m3/h,如果你的两口井都有25m3/h的出水量,就OK啦,一抽一回。并且保证抽水和回水井的井距,如果再多考虑一点的话,就是冬夏的吸热和放热平衡。一般夏天排热多,冬天吸热少,夏天考虑用冷却塔辅助排一部分热到空气里面,不然几年后局部地下水温回上升,机组工况变恶劣,COP降低。你的130KW的负荷不是很大,井也只有一抽一回,井距大一点的话,问题不大,现在很多井群都不考虑冬夏平衡,更别说你的这个小系统啦,没问题的。
回复
tandan1984
2007年02月10日 16:28:21
14楼
单井回灌技术是早几年前的事了,虽然现在还有不少厂家在用。但个人觉得,终究会被淘汰。当时一味的追求减少打井数量,降低打井成本,并且当时国家还没有相应的保护地下水的措施或者条款,而出现的一个局面。单井回灌,就是只打一口井,中间用一个隔水板隔开,上层水泵抽水,下层回灌。主要问题是,回灌水会在没有换热完全的情况下,又被抽水水泵抽到空调机组里使用了,进空调机组的水温比较高,机组一直处在一个恶劣的温度环境下工作。
回复
hxd19811001
2007年02月12日 10:22:23
15楼
不行啊,主机130KW,最起码要50米深的管井35个!!!!!
回复
zhyl666
2007年04月14日 23:48:06
16楼
不行的,恒有源在国家法改为的作的地源热泵单井回灌,就回灌不下去的。
回复
279253688
2007年04月16日 15:54:28
17楼
一口井,而且井深只有6米,水温能恒定吗?
单井回灌井的深度要求比较高,打到50米左右才合适吧!
算算流量能满足你的负荷要求吗?
回复
yanlufeng
2007年04月16日 20:36:00
18楼
如果地质条件可以,单井回灌可行.但有两个问题,1:热贯通.2:初投资远高于普通水井.
本人拥有两项水源热泵技术专利
email:yanlufeng@126.com
www.chinalingqi.cn.
回复

相关推荐

APP内打开