关于变频器的维修?
xueli231djj
2007年01月22日 15:23:37
只看楼主

怎么现在好的文章很少了!我们知道了变频器的一些原理,可维修的实例很少?

怎么现在好的文章很少了!我们知道了变频器的一些原理,可维修的实例很少?
免费打赏
首席技术官
2007年01月22日 18:25:42
2楼
今天维修了一台三菱的变频器,型号为FR-E520-1.75-CH
打开之后发现有三线风扇
测量主电路的整流和逆变部分正反电阻都很小
又发现有一个压敏电阻已经损坏了,具体型号也看不清楚了
我把它拆下,发现已经短路,这个时候测量主电路的整流和逆变部分已经恢复正常
我接上220V的电源和带上负载,一切正常!原来就是压敏电阻短路了。
这个电阻是直接并联到P、N两端。网络上查了很多压敏电阻的使用方法,大概直流中就用电压的1.56倍来选择,所以就选择了471K 直径是15的压敏电阻换上去了
然后送到用户那里,安装上之后一切正常了!
回复
首席技术官
2007年01月22日 18:28:49
3楼
维修LG -SV055IS5-2NU变频器
故障显示 空载时显示过电压
查找线路,发现过电压检测电路(OVT测试点)中的P181光电耦合器失效,同时发现附近的电路中的1K电阻的阻值非常大,全部更换后,OK!

回复
xueli231djj
2007年01月29日 15:58:31
4楼
那你是如何确定光电耦合器失效的?
回复
首席技术官
2007年01月30日 17:16:52
5楼
因为空载显示过电压,测量不可能发生过电压。
所以应该是电压检测电路有问题
经过实测实绘,发现过压检测部分是由一个光偶和TL431联合组成,于是通过更换尝试就发现是光偶和TL431的分压电阻失效了。
回复
kfhsp
2007年01月30日 21:55:43
6楼
谢谢5楼的大侠:能否提供一份日本“明电舍变频器”说明书(电子版的)?
借此为搂主呈上点滴资料供参考!
回复
首席技术官
2007年01月31日 17:33:51
7楼
谢谢你上传的资料
这本书是什么名称
回复
yun108
2007年02月26日 23:35:44
8楼
学习了
回复
hy03052
2007年03月10日 20:08:08
9楼
哦,学习了
回复
首席技术官
2007年04月08日 00:07:54
10楼
维修了一台变频器
型号是SV037IG5-4 LG的
原故障现象是:FM输出端子的+12V电压极低,用户的转速表体现不出实际转速,且直接导致调速电位器端的+12V也不正常
通过仔细分析和测量,发现有一个型号为A00B的贴片IC短路造成的
找到此IC功能是一个同相运用的运放驱动电路
因此直接把此IC去掉,将其输入端和输出端用导线连接上
结果一切OK,虽然FM端的驱动电流小了些,可毕竟也正常了,着急用,就先这样用吧
回复
首席技术官
2007年04月11日 21:04:03
11楼
又维修了一台变频器
拿到手里上电检测没有发现有什么异常
带动空载的电机也没有什么问题
于是就想:好的机器为什么要修呢?
于是打开外壳仔细检查
还没等查呢,就发现充电电阻旁边的继电器的塑料外壳已经已经熔化了
我这才想到,在开机的时候,应该有个继电器动作的声音,而这个却没有(可控硅的就没有这个声音啦)
判断由于某种原因,使得这个继电器失去作用,既而充电电阻长期处于通电状态
时间长了发热量太大,把旁边的继电器烤化
再仔细检查
发现控制这个继电器的三极管(也许是小的可控硅,贴片),它旁边的一个电阻无穷大了,参考别的机器换上了一个新的
把熔化的东西清理干净后,发现继电器还是好的
这个时候通电检查,听到那"嗒"的一声了
由于故障时充电电阻串联入直流回路中,有电压降,所以负载的电压也会变低的.
回复

相关推荐