三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器

三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
免费打赏
csj7468
2007年02月06日 11:17:32
52楼
11KW电机一般电流为22A,轻载启动大约3倍电流,重载启动可能有5~6倍,而且根据原则上说,大于7.5KW的电机都应考虑降压启动,或采用变频器。接触器降压启动采用CJX2-3210(正泰),直接启动建议采用4011或5011(两者价格及体积差不多)。如距离较远建议采用10MM2以上电缆线。
回复
zdl521
2007年02月06日 19:20:06
53楼



谢谢指教,再请问一下,电缆的载流量跟线缆的长度是怎样一个关系.我该如何计算.

请各位高手指教
回复
gbao682
2007年02月07日 11:33:36
54楼


小弟不才!请问I=11000/1.732/380/0.8~0.85中的 "1.732" 是什么?不解,请解释一下,多谢!
回复
t149967771
2007年02月07日 11:41:14
55楼
为什么有这么多答案?
查施耐德选型手册,结果是用32A的断路器,40A的接触器,接触器比断路器高一级就行.
回复
zdl521
2007年02月07日 12:28:15
56楼


根据公式 P=根号3×U×I×功率因数.得来的.
回复
东方一笑
2007年02月07日 12:54:44
57楼

看来40A是合理的选择,
回复
wangyl1967
2007年02月07日 14:18:05
58楼
不管是熔断器,断路器,接触器,额定电流就是线路工作电流,不考虑启动过载倍数的
回复
hdh6709
2007年02月07日 16:58:31
59楼
呵呵,每说个数值得有根据啊!!!
P=根号3×U×I×功率因,是正确的!!!!
回复
thch19
2007年02月07日 23:54:28
60楼

应该是11000/380/1.73/0.8=20A左右,功率因数=0.8;按照手册可选择32-40A接触器
回复
thch19
2007年02月07日 23:56:15
61楼

根号3约等于"1.732"
回复