三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
42楼
8平的我好像没用过
回复
43楼
没有8 的吧, 东方兄
回复
44楼
质量好的选取32A,质量次的选大一级的40A的,50米用10平方...
回复
45楼
经验公式11KW电机380V最大电流约为11*2=22A 你所选择的接触器稍大于次电流值即可.
回复
46楼
谢谢,我跟你的想法差不多
回复
47楼
电机的额定电流应在22A左右,因此原则上选择比它大一级的交流接触器就可以了,也要看该接触器的分断能力达到该系统的要求。距离多长,那跟压降有关,跟选择电缆截面有关。11KW电机应该有保护,负荷不同,选择的保护曲线不同,只要选择的接触器的分断能力能够分断最大电流即可。
回复
48楼
4楼的算法是对的,功率和功率因数可查电机样本,I=11000/1.732/380/0.8~0.85大概在21A左右,根据设备选型守则≥I即可,考虑适当的裕量及结合接触器的规格来选,一般25A即可,重载或频繁场合考虑加大一个档次选用32A
回复
49楼
用质量好的可以选用25的,一般来说选高一个规格,建议选用32A的,
回复
50楼
电流是这样算的么??学点基础知识去吧.
回复
51楼
不要这样说,大家共同交流,共同进步么.谁都有不足的地方
回复