请教:11KW电机要选用多大的接触器
zdl521
zdl521 Lv.4
2007年01月22日 13:15:10
只看楼主

三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器

三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
免费打赏
会飞的海豚
2007年01月31日 15:00:59
32楼
我同意选32A交流接触器,接触器是用于电机启动、停止的开断元件,热保护由热继电器来保护,短路保护由断路器来保护,只要接触器能扛过电机启动电流就可以了,没必要选太大。
回复
东方一笑
2007年01月31日 17:23:56
33楼
我不同意用25A,

如果电动机频繁启动的话,一定要在40A以上,不信就试着看。
回复
bingzhe
2007年01月31日 20:18:31
34楼
25A220v的就行了,哪要这么高的安全系数啊!浪费嘛!
回复
zdl521
2007年02月01日 11:47:14
35楼


.
谢谢您的指教.收益非浅.
回复
zhhhh-0405
2007年02月02日 08:36:01
36楼

运行电流不会过22A,我同意,但是接触器的选定略有异意。如果是星三角启动呢;如果是直接启动呢?大家会有什么样的想法和选择呢?
回复
zlxde000
2007年02月02日 08:56:40
37楼
还是选个40A的吧,为了以后麻烦
回复
zdl521
2007年02月02日 16:36:25
38楼
以下是引用rxf760916在2007-01-31 09:18:04.0发表的内容:
我来说说个人观点:
1、确定了是11KW电机;
2、确定设备功率因数;
3、只有确定前面二个才能确定设备电机的工作电流;
4、按照楼主说的是“皮带电机,都带减速机的”;
5、根据上面的信息我个人建议你选择32A~40A的接触器完全可以了,理由是:接触器触点本身可以在瞬间超额定电流工作的,所以没必要考虑启动电流问题,如果是启动时间超过4秒那就要选择大一点的了,现在11KW的皮带传动完全可以的。


请问各位高手我应该用多粗的电缆 铜线
回复
jxl_tj
2007年02月02日 17:19:02
39楼
6平的够了吧?
回复
zdl521
2007年02月03日 07:01:32
40楼


好象不够,我的距离较远,大概要50~~60M
回复
东方一笑
2007年02月03日 08:11:17
41楼
To: 38楼

我认为用8MM的可以了
回复