问一下,一般情况下次梁钢筋是要搁置在主梁钢筋的上面吧,我这边的设计图纸为什么偏偏要求次梁钢筋放在主梁的下面呢??主次梁交接部位的钢筋从上至下的顺序:主梁上部钢筋、次梁上部钢筋、次梁下部钢筋、主梁下部钢筋
问一下,一般情况下次梁钢筋是要搁置在主梁钢筋的上面吧,我这边的设计图纸为什么偏偏要求次梁钢筋放在主梁的下面呢??
主次梁交接部位的钢筋从上至下的顺序:主梁上部钢筋、次梁上部钢筋、次梁下部钢筋、主梁下部钢筋
2楼
图纸有具体要求吗?特别注明的是吗?一般不会出现这种情况。
回复
3楼
是的,在总说明里面,还有图示的,弄不懂了
回复
4楼
总说明里明确说了是凡是碰到主次梁交接的地方就把主梁钢筋搁在次梁上吗?如果是赶快出联系单给设计院搞清楚
回复
5楼
总说明里明明白白的画了张图,主次梁交接处最上面的钢筋为主梁钢筋,接下来的是次梁钢筋
回复
6楼
按图纸施工就是了
其实按道理关系不是满大的
回复
7楼
主梁面筋在上,就是要保证主梁有效截面。
次梁钢筋在下,其有效高度减小--箍筋要减矮了。
出联系单,说明情况,以免质检不验收。
回复
8楼
明白了,谢谢大家的指导~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
在转换层的转换次梁钢筋应该如此要求.
回复
10楼
这个问题,看看教科书怎么讲
回复
11楼
是哦,感觉好像一直都是次梁钢筋防上面,毕竟是受负弯距的
回复