地下室顶板作为嵌固端出现问题
a20071029
a20071029 Lv.3
2012年08月07日 11:42:58
只看楼主

首先第一个问题:地下室外墙建模时是否要在模型中按墙建模? 第二:如若地下室外墙建模也按墙输入则地下室与第一层刚度比很容易达到2或以上,则按高规判定为地下室顶板即为嵌固端,板厚就一定要做到180mm或以上吗?做160mm可以不?

首先第一个问题:地下室外墙建模时是否要在模型中按墙建模?
第二:如若地下室外墙建模也按墙输入则地下室与第一层刚度比很容易达到2或以上,则按高规判定为地下室顶板即为嵌固端,板厚就一定要做到180mm或以上吗?做160mm可以不?
免费打赏
汉堡薯条
2012年08月07日 12:03:33
2楼
对于第一个问题,不知道别的公司怎么做到,我们单位是按照墙建模的;第二个问题,规范中好像有提到吧,地下室顶板作为嵌固端,板厚至少要180mm,普通地下室顶板厚度不宜小于160mm,详见《高规》3.6.3条
回复
a20071029
2012年08月09日 11:23:53
3楼
关键是当外墙都建模进去了刚度比基本都已在2以上了,这样的话还规定普通地下室底板的厚度有意义吗?
回复
教父
2012年08月09日 16:27:40
4楼
1、必须按剪力墙输入
2、看你选择的嵌固端在什么位置
回复
五六小客
2012年08月09日 16:34:23
5楼
规范要求是如果该层为嵌固端,那么剪切刚度比需要达到2倍,而不是说剪切刚度比达到2倍就是嵌固端~你理解错了