各位兄台,请教如标题的问题。在设计中,需对砂滤和超滤反洗时进行气洗。比如计算超滤的单次气洗量如下:计算气洗流量 540 Nm3/h设计气体压力 7 bar气擦洗时间 60 s设计气洗耗量 1.29 m3/次问题如下:1、如果我用罗茨,就是用的是540Nm3/h的风机即可,罗茨风机作为风源时,对超滤进行气洗时,是否应该进行气源过滤,过滤设备是什么?2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?
各位兄台,请教如标题的问题。
在设计中,需对砂滤和超滤反洗时进行气洗。
比如计算超滤的单次气洗量如下:
计算气洗流量 540 Nm3/h
设计气体压力 7 bar
气擦洗时间 60 s
设计气洗耗量 1.29 m3/次
问题如下:
1、如果我用罗茨,就是用的是540Nm3/h的风机即可,罗茨风机作为风源时,对超滤进行气洗时,是否应该进行气源过滤,过滤设备是什么?
2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?
3、压缩空气储罐内压缩空气7bar,要调整为正常大气压的过程中,采用调压阀。设计压缩空气的流速为20m/s,空气流速为15m/s。则压缩空气的管路为DN40,空气管路为DN125。从节约成本考虑,用DN40的调压阀再调压阀出口变径为DN125的管道。还是采用DN125的调压阀,调压阀前端先进行变径放大?有DN125的调压阀吗?
4、调压阀调压后,调压到1bar后,空气体积是否能达到7倍,使用过的朋友能否告知?
12楼
新手 学习一下
回复
13楼
新手学习 学习!
回复
14楼
罗茨风机出来的气经过过滤器之后,应该就可以去油吧。
用小的调整之后,压力变小。相应的体积达不到我需要的流量了
回复
15楼
1、砂滤反洗用气可接自生化罗茨风机,气源压力50KPam即可,不需要除尘、除油、干燥;超滤反洗用气,气源压力0.20MPa,需要除尘、除油 ;气动阀门用气,气源压力0.5~0.7MPa,需要除尘、除油、干燥;
2、压缩空气罐的设置考虑用气量,同时需要考虑运行状态。有高压存气和低压存气两种方式,即压缩空气罐内压力有0.7MPa和0.25MPa两种。高压存气,反洗用气管道需要考虑阀门开启瞬间高压气流对膜丝的冲击;低压存气即把减压阀设置在压缩空气罐进气管道上,需要较大体积;
3、根据540 Nm3/h这个数,我估计单套超滤80根元件左右。高压存气,气管内流量为80m3/h,DN50管即可;低压存气,DN80的管也够了。
4、压缩空气计算公式:pV=mRT/M。一般工程条件下,体积和压力成反比;
回复
16楼
您说高压和低压存汽
高压0.7MPa和0.25MPa,那意思是否是 我进气反冲时,用调压阀调整到0.25MPa即可,不需要调整到0.1MPa?
那我的调压阀的尺寸应该与0.25MPa的空气管道相同尺寸才对是吗?
回复
17楼
超滤反洗需要用气,应该选用的是外压式PVDF膜,进气压力0.20~0.25MPa.具体可以咨询膜厂家。高压低压都是说压缩空气罐,减压阀装在压缩空气罐进气侧,则可以选用一般的减压阀,如装在压缩空气罐出气侧,需要选用自力式减压阀。
回复
18楼
罗茨风机的气源完全可以满足要求
回复
19楼
uu6008 发表于 2012-8-11 15:30 回复:1、压缩空气罐计算为,我根据气洗流速(设计手册为依据),膜面积或砂滤罐截面积计算到所需风量 …学习了,谢谢指导。
回复
20楼
个人认为空气量需要:540/60=9m3,压力罐选择12立方
回复
21楼
yangxu1205 发表于 2012-8-22 09:38 超滤反洗需要用气,应该选用的是外压式PVDF膜,进气压力0.20~0.25MPa.具体可以咨询膜厂家。高压低压都是说 …谢谢,我今天查找减压阀资料,搞不清楚5523524区别,问厂家回复:流量有要求用自力式,没有的话用先导活塞式,当然自力式比先导活塞式贵很多。
回复