请教各位关于超滤、砂滤气反洗-气源的这4个问题
uu6008
uu6008 Lv.3
2012年08月07日 10:05:30
来自于纯水系统
只看楼主

各位兄台,请教如标题的问题。在设计中,需对砂滤和超滤反洗时进行气洗。比如计算超滤的单次气洗量如下:计算气洗流量 540 Nm3/h设计气体压力 7 bar气擦洗时间 60 s设计气洗耗量 1.29 m3/次问题如下:1、如果我用罗茨,就是用的是540Nm3/h的风机即可,罗茨风机作为风源时,对超滤进行气洗时,是否应该进行气源过滤,过滤设备是什么?2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?

各位兄台,请教如标题的问题。
在设计中,需对砂滤和超滤反洗时进行气洗。
比如计算超滤的单次气洗量如下:
计算气洗流量 540 Nm3/h
设计气体压力 7 bar
气擦洗时间 60 s
设计气洗耗量 1.29 m3/次
问题如下:
1、如果我用罗茨,就是用的是540Nm3/h的风机即可,罗茨风机作为风源时,对超滤进行气洗时,是否应该进行气源过滤,过滤设备是什么?
2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?
3、压缩空气储罐内压缩空气7bar,要调整为正常大气压的过程中,采用调压阀。设计压缩空气的流速为20m/s,空气流速为15m/s。则压缩空气的管路为DN40,空气管路为DN125。从节约成本考虑,用DN40的调压阀再调压阀出口变径为DN125的管道。还是采用DN125的调压阀,调压阀前端先进行变径放大?有DN125的调压阀吗?
4、调压阀调压后,调压到1bar后,空气体积是否能达到7倍,使用过的朋友能否告知?
免费打赏
uu6008
2012年08月08日 09:12:00
2楼
这个是纯水栏啊,这个是问题大家应该常会遇到啊,为什么没人回复呢?
回复
violet0710
2012年08月09日 09:42:24
3楼
我只会回答第一个问题...需不需要过滤,要看气源。如果气源含油含杂质,当然需要过滤;如果气源比较干净,一般是不需要的。至于过滤的设备,一般卖风机、卖空压机的厂家应该都会有专门的过滤净化器卖,可以根据气量选型
回复
mirvama
2012年08月09日 12:29:19
4楼



2、我的压缩空气储罐应选择>1.29m3,放大余量1.5m3的即可?

不知道你的压缩空气罐是怎么算出来的,但是一般气罐都会放得比较大,这样有利于出气压力平稳,如果真的是需气1.29话,我觉得至少得选个3m3的罐子吧。

这段没看明白,减压阀在什么地方用的?有DN125的调压阀,不过还是DN40的好调控。

4、调压阀调压后,调压到1bar后,空气体积是否能达到7倍,使用过的朋友能否告知?

不会这部分压力的势能已经被调压阀消耗掉了,不会再转化为体积功,所以不会膨胀。
回复
chyh960273
2012年08月09日 13:08:52
5楼
罗茨风机能达到7bar压力?起点就有问题
回复
uu6008
2012年08月11日 15:16:20
6楼
砂滤和UF反洗的时候,我们只要求常压的气源啊,我没说过罗茨风机能达到7bar。
为什么说会考虑到罗茨风机,因为业主如果有生化的话,就可以利用已有的罗茨风机。节约了整套气源的成本。
但是问题在于,罗茨风机出来的气源能否使用。
回复
uu6008
2012年08月11日 15:23:06
7楼
罗茨风机的气源,你的回复貌似没说什么东西。
我的问题是,气源如果用罗茨风机为气源,需要过滤么。
有无油,我不知道啊。
回复
uu6008
2012年08月11日 15:30:59
8楼


回复:
1、压缩空气罐计算为,我根据气洗流速(设计手册为依据),膜面积或砂滤罐截面积计算到所需风量为540Nm3/H,而我需要用压缩空气罐7bar,则540/7=77.14m3/H。UF单次气洗时间60S。则UF气洗单次所需气量为77/60=1.29M3/次,7bar的压缩空气。
2、我的问题三没看明白?我上个工艺图吧,我的问题是调压阀要选择多大的?或者是压力释放器?
3、那如果说,经过调压阀后,压力变小了,体积不会增加,那不是没有意义,行不通,还是我不应该用调压阀,用压力释放器?
因为我的根本目的是需要540Nm3/H(标准大气压的空气体积)。
回复
uu6008
2012年08月11日 15:34:36
9楼


或者,我的问题应该是,各位兄台,砂滤和UF的气反洗是气源如何解决的?
难道大家砂滤和UF不用气反洗么?
回复
迎空左兵
2012年08月12日 07:12:15
10楼
谢谢啊 ,楼主辛苦了
回复
chyh960273
2012年08月13日 10:40:51
11楼
第一、UF反洗用气一般考虑1Bar,罗茨风机的风压一般是达不到;
第二、罗茨风机出来的气一般来说肯定不是无油的,不合适用在UF反洗上;
第三、我一般是用小的调,考虑气体减压后膨胀

[ 本帖最后由 chyh960273 于 2012-8-13 10:43 编辑 ]