雨水管算排水管吗?立管能过卧室吗?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年08月07日 09:48:52
只看楼主

雨水管算排水管吗?立管能过卧室吗?

雨水管算排水管吗?立管能过卧室吗?
免费打赏
candy-lyh
2012年08月10日 15:59:29
12楼
楼主要多看规范才行
回复
xwjie
2012年08月10日 16:50:55
13楼
强条,不可以
GB 50096-2011 住宅设计规范8.1.7.1
回复
catte
2012年08月10日 17:07:14
14楼
同上
回复
tx
2012年08月11日 21:50:55
15楼
1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)
4.3.3-6 排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙.
4.3.3A 排水管道不得穿越卧室。

2、《住宅建筑规范》GB 50368—2005
8.1.4 住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管、采暖供回水总立管和电气、电信干线(管),不应布置在套内。公共功能的阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,应设在共用部位。
8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。

3、《住宅设计规范》GB 50096—2011
8.1.7 下列设施不应设置在住宅套内,应设置在共用空间内:
1 公共功能的管道,包括给水总立管、消防立管、雨水立管、采暖(空调)供回水总立管和配电和弱电干线(管)等,设置在开敞式阳台的雨水立管除外;
2 公共的管道阀门、电气设备和用于总体调节和检修的部件,户内排水立管检修口除外;
3 采暖管沟和电缆沟的检查孔。
8.2.6 厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
8.2.7 排水立管不应设置在卧室内,且不宜设置在靠近与卧室相邻的内墙;当必须靠近与卧室相邻的内墙时,应采用低噪声管材。
回复
jiaojianxin
2012年08月12日 08:06:16
16楼
算,但绝对不能从室内,从没见过,第一次听到,稀奇?
回复
nmgbtfyq
2012年08月12日 10:54:12
17楼
不能,应该放在阳台上(有的地方允许)。现在住宅规范上要求放在公共部位
回复
xlkjackson
2012年08月12日 16:32:37
18楼
雨水管属于排水管,肯定不能穿卧室
回复
zp_ks
2012年08月14日 08:20:24
19楼
雨水管有噪音 这个是不可以穿越住宅的卧室,这些一定要自己到规范上去找,不理解的看条文解释
回复
piano1989
2012年08月14日 15:04:04
20楼
绝对的不行。。
回复
老盖
2012年08月21日 17:45:59