我现在有一个10万级的电子车间需要做设计,我是刚学的,向大家请教几个问题,希望大侠们不吝指教,谢谢!1做洁净室是不是都要用水系统?有没有用冷媒系统的?是不是有些行业需要要水冷系统?有些行业可以不用水系统?210万级的洁净室需不需要风淋室?什么级别的洁净室一定要用风淋室?3过滤器需要什么级别的?初\中\高?4是不是需不需用专用隔板单独的做一个封闭的车间?5空调制冷量和风量是不是按照一般的空间计算?

我现在有一个10万级的电子车间需要做设计,我是刚学的,向大家请教几个问题,希望大侠们不吝指教,谢谢!
1做洁净室是不是都要用水系统?有没有用冷媒系统的?是不是有些行业需要要水冷系统?有些行业可以不用水系统?
210万级的洁净室需不需要风淋室?什么级别的洁净室一定要用风淋室?
3过滤器需要什么级别的?初\中\高?
4是不是需不需用专用隔板单独的做一个封闭的车间?
5空调制冷量和风量是不是按照一般的空间计算?
6新风量是总送风量的多少?
7面积为1350平方电子车间,做成10万级别的,整个洁净室的造价大概是多少?
8放成品的库房要达到一般意义上的洁净,应该怎么处理?
谢谢大家!!我的QQ564541165,我现在在上海,希望上海或外地的朋友能够加我,也欢迎大家有机会来上海玩!
免费打赏
vincent_nk
2007年01月22日 11:47:35
2楼
1。视项目情况而定,没有冷源时会用冷媒系统。
2。不需要。可用缓冲代替。
3。初中一般是G4,F8,末端要看级别而定。
4。是的。
5。不是。
6。视项目而定
7。300万左右。
8。有些暖通专家也把洁净分为一般、特别洁净,是极其错误的。按级别划分。
回复
jy21ci
2007年01月22日 15:52:17
3楼
我想请问 NK一下,你这个报价是根据自己的经验来的吗?
可以说说你的 5、6、7级的造价多少?
如果可以的话,说说你的4级的。
回复
vincent_nk
2007年01月22日 17:11:15
4楼

我是根据2000元估算的,很不准确。
造价不光和级别有关,负荷也有很大关系。
我做的4级很小,没有代表性。
回复
hanxiang_0422
2007年01月22日 21:12:17
5楼
二楼的老兄说回复的不错哦,但我感觉你的造价好像高了点哦。2000元一个平方太高了,等级才10万级哦,你可以分几块来计算的,地坪,库板,空调风系统,氺系统,空调设备。你可以分开计算就知道造价有多少了。这是我的意见,大家可以分析一下看看,是不是有道理啊,
回复
shanben
2007年01月24日 11:02:19
6楼
谢谢各位楼兄的答复,小弟学了不少东西!!
回复
lakylee
2007年01月25日 20:44:57
7楼
1不一定。根据负荷情况及温、湿度要求确定;
2最好设
3G4+F8+H13
4是的
5冷量按:建筑+照明+设备+人员+新风负荷计算,送风量得看该CR是否需要控制湿度了,如果要,则按湿度要求和负荷计算送风量(干工况),若不需要,则按负荷选择末端决定送风量(类似舒适性空调),最后与满足净化要求(换气次数)的风量比较,取大值;
6新风量=设备排风量+维持正压的风量(一般2到4次换气)与满足人员需要的新风量的比较的大值,(10%的取法新的规范未提了)
7影响造价的因素很多:什么类型的电子车间、地面是否需要防静电、何种地面、墙板及天花类型、层高、负荷情况、工艺管道、照度要求、温湿度要求、净化方案等等;
8用彩钢夹芯板+FFU就可以净化,但据我所知,电子厂仓库如果需要净化,应该也有温湿度要求,那么跟车间是一样做法的,可能负荷较轻而已
回复
shanben
2007年01月27日 16:45:54
8楼
谢谢上面朋友们的留言,不过大家虽然讲了好多,可是我心里还是没有底,我星期一就去见业主了,不知道怎么和他们谈?有没有哪个朋友能详细告诉我谈判的流程,小弟在此感激不尽!还有就是我留了QQ号,怎么没有人愿意和我联系呀?是不是大家现在不用QQ了,用MSN啦?如果是话,把MSN发邮件告诉我,我加大家,我的邮箱是up@shanben.com.cn 我想大家在外面多一些朋友,应该会很好的! 希望大家能和我联系!
回复
disapear820
2007年01月28日 15:18:52
9楼


个人认为十万级的洁净室 用不着再加H13高效,G4+F8足矣
回复
vincent_nk
2007年01月28日 16:39:09
10楼

不可以的。一般30万级末端可用F8~H10,F8无法满足10万级要求。