柱下独立基础最深能做多深,规范有规定吗?
songtangjian
2007年01月22日 09:35:45
来自于砖混结构
只看楼主

柱下独立基础最深能做多深,规范有规定吗?

柱下独立基础最深能做多深,规范有规定吗?
免费打赏
xieguo11
2007年09月17日 12:43:48
22楼

这哥们有两下子 会抓重点 同意他的意见
回复
海阔天空0
2007年09月17日 12:49:21
23楼
这里面有一个问题,浅基础埋深超过5m是不是技术上就不可行?!其次,独立基础是不是一定就属于浅基础,桩基是不是可以看作独立基础的一种......
回复
zhoukehuan
2007年09月17日 18:44:48
24楼
对于柱下独立基础我也发表一点看法,我觉的当基础埋深小于3米时做独立基础是比较经济合理的,当大于3米而小于5米时可采用砼回埋.或采用高脖子基础.有一点也要注意一下,当基础埋深大于1.5米小于3米时柱子的截面最好是加大5公分.当埋深大于5米时还是采有桩基础合理一些.
回复
jxhxjs66
2007年09月18日 08:10:12
25楼

说的有道理,我支持你的说法,概念设计很重要。
回复
tdwangxiang
2007年09月18日 10:05:11
26楼
钱不是那么好赚的
应该要考虑经济因素
回复
guijian
2007年09月18日 11:45:44
27楼
http://www.tgnet.cn/Info/Jieg/Standand/

看一下结构规范
回复
熊猫聊神
2007年09月18日 14:04:10
28楼
最大做过3.5米深,再深就应该做桩基,或者做地基处理至基底标高
回复
xm3212539
2007年09月18日 17:08:07
29楼
我们院一般独立基础都是1.5米!
多层的做的多!
回复
yxltjz1
2007年09月19日 10:24:46
30楼
独立基础做多深没有规定,但独立基础属于浅基础,如加深就不经济。一般基底太深,作桩基础比较合适。工业厂房有7米多深的独立基础。
回复
pengxygong
2007年09月19日 20:11:09
31楼
规范规定浅基础埋深一般不超过5m或者基础宽度。选择埋深时和柱长细比没有关系。主要要求一般在地下水位以上,而且还要考虑采暖等设备管沟的埋深。一般管沟底部要高于基础顶面。如果没有地下水等因素的影响,一般1.5m左右可以满足要求
回复