关于消防系统和给水系统分开设置的问题
kinghzhci
kinghzhci Lv.2
2007年01月22日 09:21:35
只看楼主

各位高手,小弟有个问题请教!有一个厂区,消防设计所需水表口径为DN150。水表后DN150水管到地下消防水池之间分开几个DN50的生活给水用水口,请问这样厂区内消防管道与生活管道共用的情况允许吗?如果这样的话,我觉得计量不准确,是否应该厂区内要分开两套系统?

各位高手,小弟有个问题请教!
有一个厂区,消防设计所需水表口径为DN150。水表后DN150水管到地下消防水池之间分开几个DN50的生活给水用水口,请问这样厂区内消防管道与生活管道共用的情况允许吗?如果这样的话,我觉得计量不准确,是否应该厂区内要分开两套系统?
免费打赏
huhu8107
2007年01月22日 11:00:19
2楼
你要跟甲方要下接入管的流量是多少,然后就算最不利时消防水量能不能满足,如果能满足就允许。
回复
applan
2007年01月22日 11:15:56
3楼

一般这种情况,自来水公司都要求分开设置系统。原因也是这个计量问题。

楼主或者甲方还是咨询当地自来水公司。
回复
catte
2007年01月22日 11:33:17
4楼
同意楼上
回复
visevesa
2007年01月22日 14:20:15
5楼
主要看供水部门的意见.这儿是分的,主要是增容费及水费不一样
回复
lushuier
2007年01月23日 09:17:04
6楼
考虑计量问题,应该分开 你最好问一下当地自来水
回复
yaviscz
2007年01月23日 09:31:26
7楼
规范是容许两管合并的.但自来水公司是要求要分开设置的.这要看当地的实际情况.
回复
maomao5192002
2007年01月23日 13:38:09
8楼
尽量分开!
可能是我们这个地方特殊!
这个地方给水不让用钢管le !
回复
qiaoazhao
2007年01月23日 15:54:05
9楼


同意此看法,我这也这样的
回复
zgcumt
2007年01月23日 15:54:35
10楼
厂区可以合用的,
消防可以用市政压力来灭火啊。
回复
水灾
2007年01月23日 17:08:02
11楼
如果这样弄的话,水费为特种用水最高水价,自来水公司应该乐意,估计厂家不乐意。