1.各位在作配电室设计时,配电柜的基础槽钢是提条件给土建预埋还是仅让土建预埋钢板,电气施工时在由电气人员作槽钢的固定?2.如果配电柜在二层楼板上,那么基础槽钢怎么作,尤其是高压手车柜,不能高出楼面太多否则小车不能方便进出,这种情况下怎么预埋?

1.各位在作配电室设计时,配电柜的基础槽钢是提条件给土建预埋还是仅让土建预埋钢板,电气施工时在由电气人员作槽钢的固定?
2.如果配电柜在二层楼板上,那么基础槽钢怎么作,尤其是高压手车柜,不能高出楼面太多否则小车不能方便进出,这种情况下怎么预埋?
中国龙
2007年01月21日 23:48:20
2楼
1、低压柜的基础槽钢都是后期安装时做的,不能预埋,否则高度有限,更主要的是不易同地面保持平行;
2、如果是在楼板上安装高压柜基础槽钢,那么在预埋时就要配合预留槽钢的凹槽,待后期安装时再与地面找平行做基础槽钢。
回复
qbw4607
2007年01月22日 14:01:40
3楼
通用的做法是由土建在柜体位置先予埋钢板(150*150*10),基础槽钢安装时与其焊接固定,再二次灌浆,抹面。
回复