这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
这是接地的钢筋,电工把直螺纹连接的套筒都焊成这样了。大家觉得可以吗?
82楼
如果是防雷接地的话,个人认为还是跨接好!
回复
83楼
旱工着急过年吧!!!! 化学性质发生了变化! 参考上边~~~~
但是施工是有这样旱的,有点粗糙! 还有上边的人说点旱?????你旱个试试? 我一脚能毁了!!!
回复
84楼
你如果实在不放心,施工单位又不愿意拆除重新做的话,我想你可以让施工单位来个双面帮条焊,这样总应该是保险的!!!!
回复
85楼
正常的是不行的,不过监理不怎么管的话也没办法了,还是睁只眼闭只眼吧。
回复
86楼
对受力问题不大,但外观质量不行.但是严格来说不能这样做,接地应采用跨接
回复
87楼
钢筋多粗啊?好象没有22的吧?没有22以上的就不能用套筒连接!
回复
88楼
不可以这样施工应采用直径12MM园钢跨接焊接这种情况应返工连接处切断后采用套筒液压连接补救后采用直径12MM园钢跨接焊接
回复
89楼
呵呵,如果真是这样(套筒规格不对)那就大错特错了,那就该换人了。
回复
90楼
接地的话,该用钢筋跨接.焊工有点懒呢.
回复
91楼
回复