刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗? 电气新手,请指教,谢谢!

刚做了几个配电柜,做设计的时候忘了在图纸上画上PE排了。现在柜子里只有N排,到时候电机的3+1的那根+1线接在N排上效果一样吗?
电气新手,请指教,谢谢!
免费打赏
loujinpu
2012年08月09日 08:16:44
32楼
PE排N排要分清,TN,TT两个系统要分开
回复
loujinpu
2012年08月09日 08:19:52
33楼
看看你的用途,厂家报价不含地排是他的错误,有些时候必须有地排
回复
我是农场主
2012年08月09日 08:48:44
34楼
回复
设计工人
2012年08月09日 09:44:11
35楼
成套厂会加上的。
回复
binbinchunchun
2012年08月09日 10:15:18
36楼
PE不能接在N上吧
你这不是TN-C-S系统
回复
djjgz520
2012年08月09日 11:14:15
37楼
图纸上不一定要画PE排,正常全是厂家配的。
回复
hrite
2012年08月09日 11:23:04
38楼
PE排肯定是需要的,保守点和N排同规格。
回复
tsczhangyueming
2012年08月09日 15:31:11
39楼
这个应该不是问题呀。现在基本上都是TN-S系统,上级过来都是五线的,柜厂不做PE排你的PE线往哪接?柜厂不会连这个也省吧!除非就是捣糨糊的小作坊。
回复
xinshiji168
2012年08月09日 15:34:43
40楼
谢谢各位,和厂家联系了,最后答应补一个50×5的PE,这个变压器主要给几台行车供电,送往滑线的电缆是3芯。柜子里面的PE排小点也没事吧。
那个开关柜厂家说如果用户不要求他们一般是不做PE排的(我图纸上画了一条PE线,但是忘了标规格了)。我先去找我们公司主管电气的人说柜子里没有PE排,想让补,他说没必要要PE排,对我的说法一副不以为然的表情,我是硬是找他要了开关柜厂家的联系方式,说我自己和开关柜厂家联系。我们单位也是个上万人的钢铁企业啊,公司电气“权威”的水平真是无语