外墙落地脚手架立杆底部设置铁垫板的同时,是否需要加铺木脚手板
leup
leup Lv.2
2012年08月06日 10:32:04
来自于建筑施工
只看楼主

外墙落地脚手架立杆底部设置铁垫板的同时,是否需要加铺木脚手板?

外墙落地脚手架立杆底部设置铁垫板的同时,是否需要加铺木脚手板?
免费打赏
甲方施工员
2012年08月06日 11:05:08
2楼
事脚手架基础而定,你脚手架基础硬化了可以不要,建议你加铺。
回复
无间道
2012年08月06日 11:30:46
3楼
根据国家技术标准的规定,跳板一定是需要铺设的,在跳板上面在设置垫板(也叫做柱脚)。
回复
wangjiyiok
2012年08月09日 11:00:39
4楼
JGJ66-2008
5.5.4 当脚手架搭设在结构的楼板、挑台上时,立杆底座应铺设垫板。。。

7.3.1 底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板宜采用长度不少于 2 跨,厚度不小于50mm 的木垫板;底座的轴心线应与地面垂直。


旧版JGJ66-2001

6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。

由此可以看出在旧版规范里要求设置垫铁和垫板是取其一的,并不要求全部设置,在新版里面已经不要求设置垫铁了。大家看新规范也能发现新规范里面连“底座”的名词解释都删掉了。

结论:国标仅设垫板即可,但仅设垫铁不符合要求(安全方面的规定有很多都是经验教训总结出来的,出事故了,当地就会出更严格的规定,所以还请参考地标执行)

[ 本帖最后由 wangjiyiok 于 2012-8-9 11:03 编辑 ]
回复
子寓
2012年08月09日 16:20:29
5楼
按你设计的施工方案执行。
回复
miaotian001
2012年08月11日 12:50:17
6楼
根据脚手架的高度和土质而定。
回复
hxmin
2012年08月14日 15:10:03
7楼
按规范啊?
回复
hxmin
2012年08月14日 15:11:30
8楼


你这是什么规范啊?
回复
mimosa33344
2012年08月15日 21:01:17
9楼
对啊,我也觉得要实际情况分析,如果实际的工地质地很好,铁的垫块有了就不用了,如果觉得不安全,还是再放个木的比较好点
回复
zjgydxcj
2013年11月21日 09:52:29
10楼
wangjiyiok 发表于 2012-8-9 11:00 JGJ66-20085.5.4 当脚手架搭设在结构的楼板、挑台上时,立杆底座应铺设垫板。。。JGJ66-2008,是哪本规范,工标网上怎么没有?
回复
caonima007
2013年11月21日 22:24:35
11楼
核算地基的抗剪承载力即可。
回复