外墙落地脚手架立杆底部设置铁垫板的同时,是否需要加铺木脚手板?
外墙落地脚手架立杆底部设置铁垫板的同时,是否需要加铺木脚手板?
2楼
事脚手架基础而定,你脚手架基础硬化了可以不要,建议你加铺。
回复
3楼
根据国家技术标准的规定,跳板一定是需要铺设的,在跳板上面在设置垫板(也叫做柱脚)。
回复
4楼
JGJ66-2008
5.5.4 当脚手架搭设在结构的楼板、挑台上时,立杆底座应铺设垫板。。。
7.3.1 底座和垫板应准确地放置在定位线上;垫板宜采用长度不少于 2 跨,厚度不小于50mm 的木垫板;底座的轴心线应与地面垂直。
旧版JGJ66-2001
6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。
由此可以看出在旧版规范里要求设置垫铁和垫板是取其一的,并不要求全部设置,在新版里面已经不要求设置垫铁了。大家看新规范也能发现新规范里面连“底座”的名词解释都删掉了。
结论:国标仅设垫板即可,但仅设垫铁不符合要求(安全方面的规定有很多都是经验教训总结出来的,出事故了,当地就会出更严格的规定,所以还请参考地标执行)
[
本帖最后由 wangjiyiok 于 2012-8-9 11:03 编辑 ]
回复
5楼
按你设计的施工方案执行。
回复
6楼
根据脚手架的高度和土质而定。
回复
7楼
按规范啊?
回复
8楼
你这是什么规范啊?
回复
9楼
回复
10楼
wangjiyiok 发表于 2012-8-9 11:00 JGJ66-20085.5.4 当脚手架搭设在结构的楼板、挑台上时,立杆底座应铺设垫板。。。JGJ66-2008,是哪本规范,工标网上怎么没有?
回复
11楼
核算地基的抗剪承载力即可。
回复