图纸简介: 本工程分地下室,AD栋,BC栋三个子项,总面积约8万平米,建筑高度75米。 附件名:20071211169314457702.zip 文件大小:1407K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本工程分地下室,AD栋,BC栋三个子项,总面积约8万平米,建筑高度75米。



附件名:20071211169314457702.zip

文件大小:1407K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ljcdx
2007年01月21日 01:36:30
2楼
A,D栋系统图
回复
ljcdx
2007年01月21日 01:58:01
3楼
字体:gbcbig

B,C栋和A,D栋大体相同,工程户型较大,每栋均只有一个单元,顶层为跃层,面积约500平米,其余为标准层,面积约300平米

根据业主要求,每户用电标准——标准层户为16KW,跃层户为25KW,三相供电。

回复
ljcdx
2007年01月21日 16:43:38
4楼
A栋分段供电,一层至12层为一段(Alb-a02~a12),12层至23层为一段,两段负荷情况如下:

1~~12层:安装容量:384kw,计算容量:253.4,计算电流:481A。
13~23层:安装容量:370kw,计算容量:259,计算电流:492A。

供电半径:100米

请问各位大虾:出线使用2(4×240+1×120)是否太过保守?

回复
ljcdx
2007年01月21日 17:07:51
5楼
问题二:如下图为应急照明用配电箱

L消回路为应急情况下使用,只考虑短路保护,是否可取消S261,由前级CM1开关承担短路保护。

另:从投资角度出发,是否可取消消防强制点亮部分,L消(取消回路开关)各回路直接并入正常回路开关前端,应急灯具选择自带蓄电池(90分钟)灯具,既在正常情况下,保证蓄电池在充点状态即可。

回复
ljcdx@co163
2007年01月22日 17:38:33
6楼
请各位大虾指教
回复
y149
2007年01月22日 22:06:43
7楼
出线使用2(4×240+1×120)是否太过保守?......2(4×185)即可.


消防强制点亮部分,有报警系统,还是得有.