请教:10KV电缆接头超过五个怎么打压啊?
ruizhisen
ruizhisen Lv.2
2012年08月06日 09:19:26
只看楼主

一条10KV的电缆线路超过5个接头,长度超过3KM打压方法和平常的短线路一样吗?求解答。

一条10KV的电缆线路超过5个接头,长度超过3KM打压方法和平常的短线路一样吗?
求解答。
免费打赏
lingxuct
2012年08月06日 13:17:35
2楼
这电缆也太短了点,才3000米有5个(中间)接头,分成了6段?
还是3个中间接头(+2个终端头)分成4段?就是4段也只有750米一段了?

还好是10KV电缆,一般现在的技术已过关,有把握时,在做头前用2500V摇表测绝缘电阻在200MΩ以上,就一起把所有的头都做好,最后做交流耐压试验。

如果没有把握,则做一个头,就做一次耐压试验!
回复
ruizhisen
2012年08月06日 20:03:53
3楼

我是说如果线路过长打压的话有什么要注意的?还有就是我们马上要在风电场做的35kv电缆有20多个接头,像这样的线路中间用做接地吗?
回复
lingxuct
2012年08月07日 07:22:25
4楼
电缆长,电容大,交流耐压试验的电流也大,试变容量要计算过,10KV电缆的电容电流约1A/km。

电缆屏蔽层接地的问题,可以参考配电设计手册,根据电缆型号规格不同,接地方式有多种。
回复
zsphn6666
2013年03月12日 14:30:16
5楼
一样打,如做直流耐压试验这个长度问题不大,(不过现在不提倡做直流耐压试验)。做交流耐压试验要看试验设备的容量够不够。
回复