* 风机盘管机组现场安装前应对其进行试压,检查盘管及各阀是否泄漏;拨动风机叶轮检查有无异物卡壳现象。 * 与风机盘管机组连接的风管与水管的重量不得由机组承受。 * 排水管应保证足够的坡度,保证排水畅通。 * 风机盘管机组进出水管安装时应加保温层,以兔夏季使用时产生凝结水。螺纹连接处应采取密封措施(最好选用聚四氟乙烯生料带)。进出水管与外接管路连接时必须对准,建议采用软管连接;连接时切忌用力过猛,造成盘管弯扭或漏水。
* 风机盘管冬季供给热水温度应不高于80℃,要求供给清洁的软化水,夏季供应的冷水不应低于6℃。
* 风机盘管机组安装时,应使凝水盘略向出水接头方向倾斜,保证排水畅通。
* 风机盘管机组回水管备有手动放气阀,运行前需将放气阀打开,待盘管及管路内空气排净后再关闭放气阀。
* 风机盘管电机轴承用双面防尘自润滑轴承,轴承已加好润滑油脂,不用定期加注润滑油脂。
* 风机盘管换热器应定期吹扫,保持清洁,保证良好的传热性能,装有过滤网的机组应定期清洗过滤网,以保证回风畅通,一般情况3个月左右清洗一次。
* 风机盘管机组外壳必须可靠接地。
* 风机盘管系统不用之时,应充满水;在冬季,水管可能会冻结的地方,应做好防冻措施。
* 机组的电气接线应按随机附带的接线图进行;禁止一个开关控制二台或多台机组。
* 风机盘管机组搬运时要轻拿轻放,切勿将手伸入风机蜗壳中搬抬,以免造成叶轮变形,增加噪声,影响使用效果。