两个30层塔楼住宅紧邻建筑,一个底商4层,一个底商2层,2层的底商楼梯间是按照封闭还是防烟,还有2层的底商楼梯间梯段宽度1.2米可以吗
两个30层塔楼住宅紧邻建筑,一个底商4层,一个底商2层,2层的底商楼梯间是按照封闭还是防烟,还有2层的底商楼梯间梯段宽度1.2米可以吗
2楼
封闭楼梯间应该就可以,但要满足封闭楼梯间相应要求。
商业的楼梯疏散宽度不能小于1.4m的。
回复
3楼
商业的楼梯疏散宽度不能小于1.4m的。
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
这个是高规里的 个人认为主楼下应设防烟楼梯 裙楼设置封闭楼梯
回复
4楼
回复
5楼
四层的那个一定要设置封闭楼梯间,但是那个2层商业楼梯如果说只给商业用的话,可以不设置封闭楼梯间,如果与住宅合用的话就要设置封闭楼梯间,个人见解,另外你可以参见《建规》的5.3.5,希望对你有帮助!
回复
6楼
防烟楼梯间,楼梯踏步宽度≥1.4米
规范明确要求,除非能把审图和消防审查部门全部搞定。。否则就安安稳稳按规范设计吧。。
回复
7楼
chentao198531330 同学说的不错
1.二层若是商服 每家都是小于300平方米的划分 可以执行1.2米的疏散楼梯宽度
2.二层若是商业 看你楼梯是不是在主体范围以内 以内的是防烟楼梯
楼梯在主体范围以外的 是封闭楼梯间
均执行1.4米的商店最小疏散宽度
2.这个情况疏散宽度需要根据营业厅面积计算
回复
8楼
首先明确几点
回复
9楼
是按商住楼来处理的嘛,楼主说了是四层商业,就自然不存在商业网点的说法,按商业楼梯,考虑
回复
10楼
应该设封闭楼梯间,宽度1.4米
回复
11楼
看来这里的各位都是大虾啊,领教了
回复