车间焊烟排气图
songyuling997
2007年01月20日 09:36:00
来自于工地图片
只看楼主

此为竣工图,请大侠们,过目指导.拿位有更佳的安装方式?????

此为竣工图,请大侠们,过目指导.拿位有更佳的安装方式?????

1169256959291.jpg


1169256959320.jpg

免费打赏
vincent_nk
2007年01月20日 10:06:45
12楼
图片4中的不锈钢软管是什么作用?
回复
songyuling997
2007年01月20日 10:44:08
13楼
焊线上的排气主管材质为PVC,机台上的排气管材质为镀锌铁皮,主风管的风速5.3M,末端喇叭口的风速0.75M.末端排风量是工艺提条件.请大侠指教.谢谢
回复
songyuling997
2007年01月20日 10:47:25
14楼
不锈钢软管,直接接机台的是配电线用,在喇叭口上的是固定的
回复
torlon
2007年01月20日 18:25:30
15楼
做得不错啊。学习了。
回复
vincent_nk
2007年01月20日 21:09:26
16楼

非常感谢。
26170480是我qq,希望可以请教。
回复
pp-2006
2007年01月22日 11:30:43
17楼
学习了,感谢楼主提供的资料,还没有见过工业厂房得施工工艺·!
回复
勇敢之心
2007年01月22日 11:44:57
18楼
排气主管道管径一样,支管无调节阀,能保证每个吸气口排风量一致么?有何措施,请赐教。
回复
aaa33115471
2007年01月23日 15:06:30
19楼
这样也不错,还可以考虑吊装到屋顶上面。不过费用要高些。其他也没什么好办法。
回复
the3rday
2007年01月23日 15:56:44
20楼
焊线上的排气主管材质为PVC,机台上的排气管材质为镀锌铁皮,为什么,工艺上有何要求
7,8图那是报警灯?
还看到机台有符号Pb,铅?什么意思
没做过现场,问题比较多,望指教
回复
songyuling997
2007年01月23日 18:56:59
21楼
谢谢你的提问
主管材质的不同是工艺的要求,7、8上的显示灯是设备上的,机台上的符号Pb等都不属于我们的工程范围,没去研究。无法解答,见谅。如果有哪位清楚,请解答。