顶层剪力墙竖向钢筋、暗柱钢筋变粗,正确的连接方式是在那层连接呢?是否应该间连接部位下其下一层延伸,确保顶层钢筋均为较大直径呢?现场采取电渣压力焊进行连接。
顶层剪力墙竖向钢筋、暗柱钢筋变粗,正确的连接方式是在那层连接呢?是否应该间连接部位下其下一层延伸,确保顶层钢筋均为较大直径呢?现场采取电渣压力焊进行连接。
2楼
钢筋直径相差超过2个级别就不要用电渣压力焊连接了,当钢筋直径相差2个级别时,两者的焊接电流相差较大,焊接质量难以保障。
回复
3楼
其连接方法可参考柱做法
回复
4楼
往下延伸一层,这样就能使得上一层的钢筋满足计算要求,并且注意当钢筋的型号超过2个级别的时候不能采用电渣压力焊的方式搭接。
回复
5楼
在下层的插筋上直接焊上层的主筋
回复
6楼
最好延至下一层吧。
回复
7楼
应锚入到下层
回复
8楼
这是很正常的,,设计的时候要一直延伸下去,,
回复
9楼
设计的时候要一直延伸下去
回复
10楼
柱子和墙的纵向钢筋连接问题,我经常遇到
如在0.00面的变化,以及楼上说的
屋顶层变化,因此施工时应结合结构图纸通篇考虑,其做法可参考柱子钢筋的锚固,详见11G101
回复
11楼
答复:当上层钢筋比下层钢筋大时,必须在下层进行搭接,不能用焊接,搭接长度为L1e,且错开0.3L1e。
依据:11G101-1 第57页。
回复