工厂配电变压器用的都是DYN11连接组别?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年08月04日 16:03:56
来自于变压器
只看楼主

如题,是不是现在用的都是呢?

如题,是不是现在用的都是呢?
免费打赏
zhenrar
2012年08月06日 02:12:06
2楼
一般是吧 似乎连接组别都约定俗成了。。。
回复
dianqipanli
2012年08月06日 04:43:19
3楼
变压器低压侧为Y接法,可以引出中性线,成为三相四线制供电,即用在同时带有照明负载和动力负载的场合。
当线圈接成Δ/Y时,原边的励磁电流的3次谐波分量可以通过,于是主磁通可保持为正弦波而没有3次谐波分量。
回复
lingxuct
2012年08月06日 15:20:22
4楼
支持楼上,“励磁电流的3次谐波分量可以通过”Δ绕组抵消,二次侧“可保持为正弦波而没有3次谐波分量”。
回复
xinshiji168
2012年08月08日 19:50:27
5楼
今天去看公司马上要投用的一台1250KVA的变压器,联接组别是YYN0,不知道为什么不选DYN11,这台变压器主要给几台大行车供电。难道YYN0要便宜一点?
回复
dianqipanli
2012年08月09日 03:04:30
6楼
Y/Y。-12连接组应用于容量不大的三相变压器,供作电力或照明混合负载,高压侧的电压不应超过35千伏,低压侧电压不超过400伏,变压器容量应不超过1800千伏安。
因为一次绕组接成Y形,绕组之间的绝缘等级降低,成本相应也应该便宜吧?
回复
ajxk
2012年08月10日 11:48:57
7楼



那为什么不用YND1呢? 这两个只是有角度的区别,对系统有任何影响吗?
回复
xughou
2012年10月19日 11:11:26
8楼
变压器低压侧为Y接法,可以引出中性线,成为三相四线制供电,即用在同时带有照明负载和动力负载的场合。
当线圈接成Δ/Y时,原边的励磁电流的3次谐波分量可以通过,于是主磁通可保持为正弦波而没有3次谐波分量。
这个答案最正确。
加一点:变压器低压侧为YN接法,也就是中性点接地。当负荷不平衡时,中性点偏移,人为使三相电压平衡,保证变压器和用户的安全用电。