换了压缩机就不正常,问题出在哪里?
cool-cool
cool-cool Lv.2
2007年01月19日 21:07:31
只看楼主

换了压缩机后,为什么工作不正常了?我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。去年十月,因为那个老式的70压缩机坏了,我帮他换了一个雪梅4P的半封闭压缩机。换了之后,温度老是拉不下来,在-6度左右就不往下走了。经检查,高压19公斤,低压1公斤,回气管道无霜。调整膨胀阀无效,更换新膨胀阀无效,更换冷凝水管(管径本来就偏小)无效,使用氮气将管道全部排污还是效果不佳。。。。。。费了九牛二虎之力,才勉强将温度拉倒-10度。直到现在,还是没有多大的改善。

换了压缩机后,为什么工作不正常了?
我朋友有一个小冷库,15立方米,-15度的,水冷机组,原来用的是国产开启式70机子,配了一个DD30的冷风机,工作一直还算正常。
我想请教各位高手,问题出在哪里?
荣昌制冷
2007年01月20日 08:02:50
2楼
问题还是膨胀阀的调节压力。低压只有1公斤(是R22制冷剂吧),而库温只有-6度,回气管道无霜,制冷温度怎么会下得去呢?检查出液电磁阀是否完全开启?过滤器是否堵塞?膨胀阀是否配得过小?
根据R22的理化性质,-6度时的表压应该是3.17kg/cm2。
回复
峰哥
2007年01月21日 19:13:02
3楼
向荣昌制冷大哥学习!
1.我觉得压缩机更换的时候,功率和输气量是否一致。这个是前提!我相信这个应该不会出问题。
2.膨胀阀的问题可能不大,因为原来是没有问题的。
3.最大的问题就是管路堵塞的问题,因为高压高于设计压力,低压低于设计压力。
4.还有可能有不凝气体,造成这个问题。我估计可能性很小!
回复
cool-cool
2007年01月25日 00:25:53
4楼
1.感谢各位的回答。
2.制冷剂是R22,电磁阀正常,4匹的压缩机使用的是3冷冻的膨胀阀,也不小了。
3.本问题的关键是高压高,低压低,制冷效果差。
4.一开始,我就怀疑是堵了!才会调整和更换膨胀阀,以及后来的用氮气冲刷管道进行排污,无效说明系统没有堵。
5.李斑竹所说的不凝性气体的可能性可以彻底排除。
6.楼上的对高压偏高的分析很有道理,但低压偏低说不通,因为,那个冷风机换了还不到一年。
疯子原来不疯!在下洗耳恭听你更多的疯言疯语!
回复
li452328817
2007年01月28日 18:34:28
5楼
值得尊敬的疯子精神!那么,请疯子接着分析一下低压过低的原因?
回复
峰哥
2007年01月28日 19:11:08
6楼
个人观点,仅供参考!
如果排除我的分析存在的情况,其实我觉得疯子的分析也很有道理。
高压高可以理解,低压低同样的道理。
1.更换压缩机,相对于原来的压缩机来说,吸气量也增加,那么在负荷保持恒定的前提下,风量也一定,必然蒸发器蒸发的量基本上不变,必然会造成吸气压力降低。
2.如果采用热力膨胀阀,过热度不变,由于冷凝压力升高,膨胀阀前的压差变大,流量变大,供液量过多,过热度变小,这时候膨胀阀关小,造成节流过程中的压力损失变大,所以蒸发压力同样变小。
回复
shao910
2007年01月29日 23:21:13
7楼
看热力膨胀阀是不是真个阀体都结霜?如果是,应该是热力膨胀阀前的部分堵塞,造成供液少的缘故。
回复
wuyongmeng
2007年01月30日 19:27:18
8楼
朋友应该是空气真的太多了,还是能力去认真放空气吧,19公斤肯定打不下温度的.
回复
峰哥
2007年02月01日 19:03:49
9楼
希望大家看看楼主对问题的回答,你们提出的可能性已经排除掉了!
回复
jshawhw
2007年03月05日 18:37:19
10楼
打开冷风机看看供液是否均匀,应该是部分管道堵塞了
回复
min_zhang2003
2007年03月29日 19:05:57
11楼
尽快改善冷凝器的换热条件,使高压下来,低压问题自然就解决了!低压过低的原因是膨胀阀供液量太小造成的,最有可能的是阀前的制冷剂没有全部液化,含有部分气体,造成供液不足。
回复