双速电机配电,两路电缆一样粗?
ares_rambo
ares_rambo Lv.7
2007年01月19日 20:18:04
只看楼主

大家给双速电机配电时:是两路电缆一样粗?还是一粗一细?

大家给双速电机配电时:
是两路电缆一样粗?
还是一粗一细?
免费打赏
clark0527
2007年01月19日 20:43:26
2楼
一粗一细
看看我的系统图的部分
仅供参考
回复
clark0527
2007年01月19日 20:50:24
3楼
就这图
回复
rencom886@co163
2007年01月20日 10:34:02
4楼
用7芯线,如果风机功率相差太大,空调上是会用两台单速风机的
回复
bqg
2007年01月20日 13:17:34
5楼
原则上一粗一细,有时实际施工时都用一样粗的,按粗的来......
回复
zhaiqingxia
2007年01月20日 21:36:31
6楼
当然使用同样粗的电缆了,因为负荷是一样的啊!只不过可以共用N线而已.所以选用7芯线缆.
回复
xlsfc
2007年01月20日 22:50:11
7楼
我用一样粗的
回复
g6to
2007年01月21日 07:07:16
8楼
一样粗的把, 我们这里电梯不较多,电梯电机可能与楼主说的 大小不一样(15KW)左右,双速的都是一样的线
回复
ares_rambo
2007年01月22日 09:40:06
9楼
Thanks!
回复
hpower
2007年01月22日 13:11:56
10楼
两路电缆一样的,不过一根带PE线,一根不带PE线而已。
因为一个断路器要分别保护高、低速线缆,所以两路电缆一样的。
回复

相关推荐