末端风机盘管为何忽冷忽热
liwenhua101
2007年01月19日 16:39:19
来自于采暖供热
只看楼主

有一个工程,风机盘管系统,系统末端房间有两台风机盘管,由一根水管并联接入室内,在调试的过程中,最,末端的一台风机盘管一打开,回水管马上变凉,一关掉马上变热,而另外一台运行正常。请问各位大侠这是怎么回事?问题可能出在哪里?谢谢!

有一个工程,风机盘管系统,系统末端房间有两台风机盘管,由一根水管并联接入室内,在调试的过程中,最,末端的一台风机盘管一打开,回水管马上变凉,一关掉马上变热,而另外一台运行正常。请问各位大侠这是怎么回事?问题可能出在哪里?谢谢!
免费打赏
youshuizhidao
2007年01月19日 20:11:05
2楼
对这两台风机来说,第一台距上一级干管距离近,环路短,阻力小,流量大,循环快。供热功率大于或等于风扇冷却功率。
而最末端那台,则反之,距上一级干管距离远,环路长,阻力大,流量小,循环慢。供热功率小于或等于风扇冷却功率。
不能简单的说回水管热就好,冷就不好。得看它的供热功率是否达到额定功率。
问题就在于两台阻力不平衡。当系统总流量大时用手感觉差异不明显,反之则较明显。
施工时把两台的主管管子加粗,同时让第二台只管比第一台大一号。
现在只有把第一台的阀门关小,使两台的回水温度一样就行了。或者让第一台风扇开高档,另一台开低档。
忽冷忽热,是因为停风扇,热水流经盘管降温不多久流回了。此时一开风扇,空气快速流动,把盘管的热量快速带走,热水降温快而已。
回复
youshuizhidao
2007年01月19日 20:30:07
3楼
再补充一句,从供热效果来看,如果第一台恰好满足,另一台差,说明1、二者公用只管,管子细了。2、或者整个楼的总流量就不足。
如果第二台供热效果恰好,则反之。
回复
lwjlwj
2007年01月19日 22:29:49
4楼

系统水力失调,用阀门调节一下。风机盘管系统最好还是做成同程式,效果好些。
回复
liwenhua101
2007年01月20日 08:56:56
5楼
谢谢各位!那两台风机盘管是在一间屋子里的啊,不平衡能使它们的差别那么大吗?有没有可能最末端的那台盘管堵了而造成的水流速度小。有这种可能吗?
回复
youshuizhidao
2007年01月20日 17:39:19
6楼

绝不可能。把第一台的进水阀门全部关掉。你会发现末端这台也很好。
正因为两台在同一房间,异程双管才造成这样的。第一台距干管近,热水流得快,过热。末端那台,则反之。