请问刚性防水套管施工时外侧该不该出墙2cm?国标图集没有出墙;但山东省标图集好像出墙了~~据说是做外墙卷材防水效果好。该如何是好?
请问刚性防水套管施工时外侧该不该出墙2cm?
国标图集没有出墙;
但山东省标图集好像出墙了~~据说是做外墙卷材防水效果好。
该如何是好?
2楼
如墙厚大于200,则与完成墙面(包括防水层)平齐。如墙厚不够,则不小于200。
回复
3楼
不出墙,防水靠的是墙中间的构造,出墙没有意义.而且,套管长度越大,越不利于套管内填料的捣实操作
回复
4楼
那图集为什么要出墙呢?
回复
5楼
国标图集不出墙啊,你省的我当然没见过
回复
6楼
同意 是这样的 可以外出啊
回复
7楼
依据呢?有依据可查吗?
回复
8楼
国标图集上不是有嘛,仔细看看去啊,有问的这点功夫早都看好了
回复
9楼
跟墙面平即可
回复
10楼
楼主问的是管出墙,和局部墙壁加厚到200完全是两码事
回复
11楼
不用出墙,套管与外墙平更有利于防水操作。我做过的都是这样的
回复