刚性防水套管施工时外侧该不该出墙2cm?
gsb7566
gsb7566 Lv.4
2007年01月19日 16:31:25
只看楼主

请问刚性防水套管施工时外侧该不该出墙2cm?国标图集没有出墙;但山东省标图集好像出墙了~~据说是做外墙卷材防水效果好。该如何是好?

请问刚性防水套管施工时外侧该不该出墙2cm?
国标图集没有出墙;
但山东省标图集好像出墙了~~据说是做外墙卷材防水效果好。
该如何是好?
99a31761ed03a8dfb859.rar
216 KB
立即下载
免费打赏
xxqsl001
2007年01月20日 06:35:03
2楼
如墙厚大于200,则与完成墙面(包括防水层)平齐。如墙厚不够,则不小于200。
回复
ghb.jl
2007年01月20日 08:58:49
3楼
不出墙,防水靠的是墙中间的构造,出墙没有意义.而且,套管长度越大,越不利于套管内填料的捣实操作
回复
gsb7566
2007年01月20日 10:38:27
4楼
那图集为什么要出墙呢?
回复
ghb.jl
2007年01月20日 10:50:29
5楼
国标图集不出墙啊,你省的我当然没见过
回复
zzkang
2007年01月20日 15:47:24
6楼

同意 是这样的 可以外出啊
回复
qwer2050
2007年01月21日 15:40:21
7楼


依据呢?有依据可查吗?
回复
caizhou19790823
2007年01月22日 08:19:10
8楼
国标图集上不是有嘛,仔细看看去啊,有问的这点功夫早都看好了
回复
gxzlc666
2007年01月22日 08:50:20
9楼
跟墙面平即可
回复
ghb.jl
2007年01月22日 08:52:02
10楼
楼主问的是管出墙,和局部墙壁加厚到200完全是两码事
回复
ljjh2005
2007年01月24日 05:47:39
11楼
不用出墙,套管与外墙平更有利于防水操作。我做过的都是这样的
回复

相关推荐