求教核桃壳滤罐上搅拌机的接线
lrx19801111
2012年08月03日 19:48:47
只看楼主

如题,前两年核桃壳滤罐手动反冲洗改造为自动化反冲洗,但是当时没有增加搅拌机,现在又要改造加上搅拌机,在自动反冲洗时实现自动搅拌,现在要求接线,自己就有点不明白了,我是这样想的,需要给搅拌机配电,在配电室配电屏引线到搅拌机电源箱,电源箱到搅拌机控制箱需要用电力电缆,控制箱到搅拌机也用电力电缆,不明白的地方是,在实现以上功能时,还需要用控制电缆吗?

如题,前两年核桃壳滤罐手动反冲洗改造为自动化反冲洗,但是当时没有增加搅拌
机,现在又要改造加上搅拌机,在自动反冲洗时实现自动搅拌,现在要求接线,自己就有点不明白了,我是这样想的,需要给搅拌机配电,在配电室配电屏引线到搅拌机电源箱,电源箱到搅拌机控制箱需要用电力电缆,控制箱到搅拌机也用电力电缆,不明白的地方是,在实现以上功能时,还需要用控制电缆吗?
206079
2012年08月04日 10:50:04
2楼
电力电缆包含控制电缆,其实就是电机用动力电缆,电机控制用控制电缆,这是一个很简单的电机启停控制,启停控制放在反冲洗上就可以,楼主的基础太差了
回复

相关推荐

APP内打开