请教医院空调的设计
tangwule
tangwule Lv.3
2007年01月19日 11:04:10
来自于中央空调
只看楼主

有个医院综合楼,请教什么地方应该正压,什么地方应该负压,在手上的资料里没找到,整个有传染科,放射科,手术部等,常见的基本上都有,请高手帮忙,最好给我个图纸,我邮箱:tangwule@163.com,非常感谢!

有个医院综合楼,请教什么地方应该正压,什么地方应该负压,在手上的资料里没找到,整个有传染科,放射科,手术部等,常见的基本上都有,请高手帮忙,最好给我个图纸,我邮箱:tangwule@163.com,非常感谢!
免费打赏
hlyu
2007年01月19日 11:55:25
2楼
在这里寻找会有你所需要的资料:
http://co.163.com/r_d_2.htm
回复
zhg33
2007年01月19日 14:41:59
3楼
洁净级别高的房间相对相邻房间应该是正压(5-10Pa),如手术室对走廊;同一级别区域内有产尘、污染源的房间相对其他区域为负压,如传染科。你只要把握好这些原则,就好设计了。
回复
lihuatan
2007年01月19日 15:05:40
4楼
洁净手术室技术规范里都有啊,呵呵。。。看看不就完了。
回复
vincent_nk
2007年01月19日 17:14:26
5楼
术前麻醉和术后苏醒需要负压
回复
yananzhang1982
2007年01月20日 10:46:34
6楼


术后苏醒需要负压吗?
回复
tangwule
2007年01月20日 11:55:59
7楼
谢谢大家的帮助:)
回复
haiqin.li
2007年01月20日 15:41:25
8楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!