到底选用哪一种电缆?
zjzjdq
zjzjdq Lv.6
2012年08月03日 09:34:39
只看楼主

对于10KV中性点不接地系统,I0KV高压电缆是采用绝缘等级为8.7/10KV电缆,还是8.7/15KV电缆?

对于10KV中性点不接地系统,I0KV高压电缆是采用绝缘等级为8.7/10KV电缆,还是
8.7/15KV电缆?
免费打赏
lijie28929086
2012年08月03日 10:06:52
2楼
前者,就可以了
回复
lingxuct
2012年08月03日 10:07:12
3楼
前面一种够了,后面一种是有钱人做的。
回复
iamcmh
2012年08月03日 14:37:30
4楼
确定8.7/10kV安全?
10kV系统有电压偏差,国标允许7%。来个10.7kV电压怎么办?
回复
zjzjdq
2012年08月03日 15:34:46
5楼



上述观点如果成立
绝缘等级为8.7/10KV电缆用在哪个电压等级呢?
回复
iamcmh
2012年08月03日 15:43:47
6楼
用在中性点接地的10kV系统(消弧线圈接地或电阻接地)。
这个我说错了!

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2012-8-3 15:55 编辑 ]
回复
iamcmh
2012年08月03日 15:49:33
7楼
电力工程电缆设计规范GB 50217-2007

3. 3. 1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压,不得低于使用回路的 工作线电压

3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。

10Kv系统,线电压可能10.7KV。好像8.7/10也不行,怎么回事?难道只能用在6Kv?

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2012-8-3 15:52 编辑 ]
回复
jmu_zdh0711
2012年09月14日 16:13:07
8楼
有点深奥了~
回复