高压试验
xhjshy
xhjshy Lv.2
2012年08月02日 22:43:43
只看楼主

请问各位朋友:我正在做一个高压试验台 用的是一个升压变压器 380V升到10KV,如果让高压部分接地电容电流达到10A,需要并多少KVAR的电容器

请问各位朋友:我正在做一个高压试验台 用的是一个升压变压器 380V升到10KV,如果让高压部分接地电容电流达到10A,需要并多少KVAR的电容器
免费打赏
whatr
2012年08月03日 08:09:47
2楼
I=wCU可得C
回复
lingxuct
2012年08月03日 10:16:12
3楼
支持楼上,W是2π f=314(f=50HZ)

这样,I=314UC,C=I/(314U)
回复
wxdchgs
2012年08月03日 11:48:27
4楼
楼主问:“需要并多少KVAR的电容器”
KVAR是指加在电容器上的电压与通过此电容器的电流的乘积。
如按此单位选电容器,那么就选10A*10KV=100KVAR(额定电压不低于10千伏)
或:C=10/3140000≈0.0000031847(F)=3.1847(μF)(额定电压不低于10千伏)
回复

相关推荐