一个公建项目,算下来大约22000kVA的装机容量,需要申请几路10kva电缆?两路10kv电缆最大能带多少负荷?北京地区上级110kv站的馈线开关一般多少安培?请强人给解答一下,谢谢。
一个公建项目,算下来大约22000kVA的装机容量,需要申请几路10kva电缆?两路10kv电缆最大能带多少负荷?北京地区上级110kv站的馈线开关一般多少安培?请强人给解答一下,谢谢。
2楼
可咨询属地供电局。
成都:1个10KV间隔可带1.5~1.7万KVA,
回复
3楼
2条!!
一般一条12000KVA
回复
4楼
二路有点大(一般每路在600A以下),但超的不多,同电力部门商量一下,二路可能可以了。
回复
5楼
两万多容量应该申请35kv供电,如果10KV的话,最少3路。
回复
6楼
学习了
回复
7楼
如果申请两路10kv的话,一共大约2万kVA(上级馈线暂按630整定),难道不用考虑每路10kV进线互为100%备用么?
回复
8楼
顶一下,期待解答
回复