08年上午第60题:某小区从城市给水环网东西两侧干管分别连接引入管,小区内室外给水干管与市政管网连接成环,引入管上水表前供水压力为0.25MPA(从地面算起),若不计水表和小区内管网水头损失,则下述小区住宅供水方案中哪几项是正确合理的?(A)利用市政供水压力直接供至5层,6层及6层以上采用变频加压供水 (B)利用市政供水压力直接供至4层,5层及5层以上采用变频加压供水 (C)利用市政供水压力直接供至3层,4层及4层以上采用变频加压供水 (D)利用市政供水压力直接供至4层,5层及5层以上采用水泵高位水箱供水
08年上午第60题:某小区从城市给水环网东西两侧干管分别连接引入管,小区内室外给水干管与市政管网连接成环,引入管上水表前供水压力为0.25MPA(从地面算起),若不计水表和小区内管网水头损失,则下述小区住宅供水方案中哪几项是正确合理的?(A)利用市政供水压力直接供至5层,6层及6层以上采用变频加压供水 (B)利用市政供水压力直接供至4层,5层及5层以上采用变频加压供水 (C)利用市政供水压力直接供至3层,4层及4层以上采用变频加压供水 (D)利用市政供水压力直接供至4层,5层及5层以上采用水泵高位水箱供水
按供一层10M水柱,二层12M水柱,三层以上分别增加4M水柱的原则,025MPA市政供水压力可以直接供至5层。红皮书上答案为:BD。请大家帮忙解释下
2楼
这道题是有点绕的,但是考虑到是多选,所以我第一反应就是猜BD,因为其描述比较接近。其实,张工给的解释很明确了,小区两路进水需要装倒流防止器,题干中仅不计水表和管网损失,没有说不计倒流防止器,所以进到建筑物前的压力肯定够不到5层了。
回复
3楼
应该是要考虑倒流防止器的水头损失了,多谢了!
回复