关于住宅,从消防角度分类7层,9层,18层
ghb.jl
ghb.jl Lv.2
2007年01月18日 16:51:20
只看楼主

关于住宅(1) 7层及7层以下,(含1层或1-2层为商业网点),为多层住宅,执行低规,不需设室内消火栓(2) 7-9层,(含1层或1-2层为商业网点),为多层住宅,执行低规,需设室内消火栓(3) 10层-18层,(含1层为商业网点),为高层住宅(二类建筑),执行高规,需设室内消火栓,一般不需设喷淋(4) 10层-18层且含2层以上商业营业用房,按高层商住楼考虑设消防(5) 19层以上且高度不超过100m(含1层为商业网点),为高层住宅(一类建筑),执行高规,需设室内消火栓,一般不需设喷淋

关于住宅
(1) 7层及7层以下,(含1层或1-2层为商业网点),为多层住宅,执行低规,不需设室内消火栓

(2) 7-9层,(含1层或1-2层为商业网点),为多层住宅,执行低规,需设室内消火栓

(3) 10层-18层,(含1层为商业网点),为高层住宅(二类建筑),执行高规,需设室内消火栓,一般不需设喷淋

(4) 10层-18层且含2层以上商业营业用房,按高层商住楼考虑设消防

(5) 19层以上且高度不超过100m(含1层为商业网点),为高层住宅(一类建筑),执行高规,需设室内消火栓,一般不需设喷淋
(例外情况:设集中空调的住宅,除户内用房之外的各部位均需设喷淋)

(6) 19层以上且高度超过100m(含1层为商业网点),为高层住宅(一类建筑),执行高规,需设室内消火栓,除小于5平米的卫生间之外的各部位均需设喷淋
(例外情况:不设集中空调且户门为甲级防火门时,住宅户内不设喷淋)

以上为本人见解,欢迎同行指正


免费打赏
neardespring
2007年01月18日 17:14:26
2楼
3,4条可能需要仔细研究。
回复
ghb.jl
2007年01月25日 12:40:43
3楼
新《低规》提出,低于设消火栓标准的公共建筑等处设软管卷盘,怎样设,设几个?没有说明
回复