独立基础设计时疑问
mtao-2003
mtao-2003 Lv.2
2007年01月18日 16:15:04
来自于地基基础
只看楼主

独立基础设计时需要考虑(混凝土规范式 7.5.3-1)吗??

独立基础设计时需要考虑(混凝土规范式 7.5.3-1)吗??
免费打赏
snake_dingo
2007年01月18日 17:34:31
2楼
我个人觉得没什么必要,但有的时候审图的会提出按混规执行
回复
mtao-2003
2007年01月19日 09:10:25
3楼
混凝土规范 “第7.5.3条 不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面的受剪承载力应符合下列规定:V≤0.7βhftbh0”
怎么理解‘不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件’
独立基础也是一般板类受弯构件吗??
回复
mumulin1974
2007年01月19日 11:13:56
4楼
独立基础除按受弯配置钢筋外,只须考虑冲切,《地基基础规范》8。2。7-1,桩基承台须考虑斜截面及冲切,8.5.18
回复
lsjwt
2007年01月19日 11:50:08
5楼
独立柱基础只能算是混凝土构件,只配板底筋
回复
xxy-hn
2007年01月20日 01:24:11
6楼
应该考虑独立基础的抗剪,其根部应该按该公式的要求进行计算。
回复
snake_dingo
2007年01月20日 11:34:55
7楼


独立基础不就是倒过来的悬挑板的模型吗,作用在基础底部的反力不就可以看成是正常板的板面荷载吗,道理上是差不多的
回复
kongpeng123456
2007年01月20日 14:13:40
8楼
不太同意7楼
我觉得,理论上要按悬臂深梁考虑,要考虑抗剪
当然前提是板底抗弯和锥体抗冲切验算合格
回复
cjhuif
2007年01月20日 15:07:30
9楼
“一般板类受弯构件”指:承受均布荷载作用下的单向板和需按单向板计算的双向板构件。可见,独立基础的剪力计算应该按照《地基基础规范》式8.2.7-1执行,4楼回答具有针对性。
关于“一般板类受弯构件”及《砼规》7.5.3条的解释可以参考《建筑结构设计规范应用图解手册》(朱炳寅著)
回复
jiangzhihui
2007年01月20日 18:26:41
10楼
独立基础的抗剪是靠混凝土来完成的,所以不用配置箍筋和弯起钢筋来抗剪
回复
xixiy
2007年01月20日 23:30:52
11楼
独立基础的抗剪是要的,只是满足冲切时,抗剪也就不用再算了。