如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
如果一台鼓风机同时供两个曝气池,那么如果一个曝气池的供气量提高,另一个曝气池供气量维持不变。如果增加总供气量,通过采用哪些计算公式,可以计算出调整阀门的开合度。需要哪些已知条件?
2楼
根据DO,通过阀门控制不行吗?
回复
3楼
就是因为要提高曝气量,提高DO,要知道阀门如何开启,如何分配气量啊。有点像精确曝气。
回复
4楼
如果是需要精确计算的方法或者公式,这个我无能为力。但是现场调试的话,是根据DO来的,阀门的调控这个基本靠感觉,调节阀门到DO达到设计要求就行。
回复
5楼
在空气管道上安装涡街流量计
回复
6楼
在两个池子的空气管道上分别安装流量计,用阀门来控制风量
回复
7楼
这个简单,如果现场操作的话,调阀门,观察曝气翻花,一段时间后观察污泥状态,,配上出水水质,,,恩,,这是个细活。。
回复
8楼
我们用的基本也是这个方法
回复
9楼
回复
10楼
貌似装上流量计比较靠谱,不过我们也是用上面这种方法
回复
11楼
这个有必要这么搞吗,现实中很少有这种状况,直接调节阀门就好了
回复