如何降低水锤作用的危害?
rzfang78
rzfang78 Lv.3
2012年08月01日 20:08:06
只看楼主

太阳能热水工程:太阳能集热器在14层楼顶,水箱在地下二层,集热器和水箱之间采用循环泵完成热交换,高度差60米。问:当水泵停止时如何降低水锤作用产生的危害。谢谢指教!

太阳能热水工程:
太阳能集热器在14层楼顶,水箱在地下二层,集热器和水箱之间采用循环泵完成热交换,高度差60米。
问:当水泵停止时如何降低水锤作用产生的危害。
谢谢指教!
免费打赏
zlf1370
2012年08月02日 22:02:14
2楼
可以再水泵出水口装设橡胶软接头和缓闭式消音止回阀,如果彻底解决还真没有很好的办法呢!
回复
lichangan1000
2012年08月03日 12:16:38
3楼
1.学给排水的都知道,消除水锤办法有好多!
2.安全阀3.缓闭式止回阀。4.水锤消除器5.气囊。6.泄压阀。速闭式止回阀。
3.看教科书。
回复
leeyanlee_1210
2012年08月03日 14:21:27
4楼
装多功能水力控制阀,水锤吸纳器
具体可以咨询一下这些设备的厂家,在设计的时候,多和厂家交流,可以很好的学习进步。
回复
dixondixon
2012年08月03日 15:04:03
5楼
集热器跟换热器间的水路系统为闭式系统,水锤一般产生在开始供水系统中,所以你这个系统中的集热循环中不会出现水锤,但是为了安全起见,水泵出口的止回阀做成缓闭止回阀为好。
回复
zuobing
2012年08月04日 11:28:35
6楼
装多功能水力控制阀,水锤吸纳器
这两种装备要慎重使用,使用效果远不如厂家宣传的那么好
回复
omexchuang
2012年08月05日 20:17:00
7楼
可以安装变频器,延长水泵的启停时间,很有效哦
回复
zokobl_hb
2012年08月06日 11:15:18
8楼
确实,他们宣传的是好的一面,都没说水损方面的,

这2中设备水损都很大,
回复
cctv3321
2012年08月06日 16:05:20
9楼
用水锤消除装置,OK.